Mình đang làm luận văn về mạng PLC mitsu, Cpu dòng A2USCPU-S1. Nhưng lúc lập trình Step Ladder với Gx developer thì mình thấy rằng : có nhiều dòng lệnh của FX không sử dụng cho họ A, vậy anh em nào có tài liệu không cho mình xin với, cảm ơn nhiều.![]()
Mình đang làm luận văn về mạng PLC mitsu, Cpu dòng A2USCPU-S1. Nhưng lúc lập trình Step Ladder với Gx developer thì mình thấy rằng : có nhiều dòng lệnh của FX không sử dụng cho họ A, vậy anh em nào có tài liệu không cho mình xin với, cảm ơn nhiều.![]()
chào bạn!
đương nhiên hai dòng thì phải có cái khác nhau rồi bạn. việc bạn dùng con nào thì bạn phải theo tập lệnh hổ trợ cho con PLC của bạn. thông thường một PLC sẽ hổ trợ hầu như các lệnh cơ bản. nó chỉ khác nhau về cách viết lệnh thôi bạn
minh gửi bạn tài liệu hướng dẩn lập trình cho dòng A bạn xem nhé!
http://www.mediafire.com/?cvtcyq32fuuxunn
chúc bạn thành công!
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail: Hidden Content
skype: dm.thanh
Gmail: Hidden Content
Website: Hidden Content
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thank bạn nhiều, cho mình hỏi thêm là có ai từng làm PLC Mitsu họ A chưa vậy, tại mình có module output A1SY40 nó tích cực mức thấp nên đo volt có 0.6 volt, hình như phải có điện trở kéo lên thì phải, nhưng hok biết ? ohm, có ai biết không chỉ mình với, thnk
http://www.mediafire.com/?kn80hdl3n906r87
chúc bạn vui vẻ
Hunter31887 vui lòng cho mình hỏi hình như họ A ko có xung clock 10ms phải ko Hunter31887?
có chứ. PLC nào chả có xung lock 10ms : m9030
Bác nào cho tôi hỏi sao k dùng được lệnh ldp, ldn trong cpu a2s vậy??
mình cũng không chắc lắm!
hình như là không? bạn kiểm tra kỷ tài liệu lại nhé!
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail: Hidden Content
skype: dm.thanh
Gmail: Hidden Content
Website: Hidden Content
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh dấu