Muốn add các khối block của thư viện Cemat vào để lập trình và mô phỏng cũng như lập trình cho chạy thực tế bạn cần làm những bước sau:
+ Cài đặt Cemat
+ Cài đặt PCS7
+ Khởi tạo một Multiprojects
+Vào thư mục D/CEMAT_CS/WinCC Copy hai thư mục "library" và " GRACS" và phần WinCC của Multiprojects mà bạn vừa khởi tạo.
+ Vào SIMATIC Manager kick View -> Plant View.
+ Chuột phải tạo một CFC ( Insert New Object -> CFC)
+ Mở CFC mà mình vừa tạo kick Options -> Block Types... bạn sẽ thấy một khung hiển thị 2 phần " Block folder offline" và Chart foder" bạn muốn add những khối nào của Cemat và CFC thì bạn chọn và kich-> sau đó ấn Clean Up là OK
Còn vấn đề sau khi add module C_DRV_1D hay module khác mà bị báo lỗi như bạn nói thì cách khắc phục như sau:
+ bạn vào CFC bất kỳ kick Options -> Customize -> Compile/Download chọn giới hạn số lượng các khối DB và FC cho CPU là OK!
Đánh dấu