Trích dẫn Gửi bởi mrkokichi Xem bài viết
Em đang làm đồ án về lập trình và mô phỏng cho trạm nghiền liệu nhà máy xi măng.
Các anh cho em hỏi làm thế nào để add các khối block của thư viện Cemat vào để lập trình CFC và mô phỏng Wincc.
Anh nào có tài liệu gì thì share cho em với nha. tình hình khẩn cấp sắp lụt đến nơi rồi
Muốn add các khối block của thư viện Cemat vào để lập trình và mô phỏng cũng như lập trình cho chạy thực tế bạn cần làm những bước sau:
+ Cài đặt Cemat
+ Cài đặt PCS7
+ Khởi tạo một Multiprojects
+Vào thư mục D/CEMAT_CS/WinCC Copy hai thư mục "library" và " GRACS" và phần WinCC của Multiprojects mà bạn vừa khởi tạo.
+ Vào SIMATIC Manager kick View -> Plant View.
+ Chuột phải tạo một CFC ( Insert New Object -> CFC)
+ Mở CFC mà mình vừa tạo kick Options -> Block Types... bạn sẽ thấy một khung hiển thị 2 phần " Block folder offline" và Chart foder" bạn muốn add những khối nào của Cemat và CFC thì bạn chọn và kich-> sau đó ấn Clean Up là OK
Còn vấn đề sau khi add module C_DRV_1D hay module khác mà bị báo lỗi như bạn nói thì cách khắc phục như sau:
+ bạn vào CFC bất kỳ kick Options -> Customize -> Compile/Download chọn giới hạn số lượng các khối DB và FC cho CPU là OK!