Thành viên cấp 1

Gửi bởi
khanh my
Q0.3 có 5 trường hợp lên 1 chứ anh Kisolo,
P/s: bạn đưa cái yêu cầu công nghệ lên xem chứ mình thấy lập trình như vậy không tối ưu, phức tạp quá, mình thường sử dụng mạch set reset dể khống chế hơn nhiều, và như thầy Việt Anh có nói, mổi network nên để 1 đầu ra thui, bài toán đở phức tạp hơn
dạ yêu cầu công nghệ là khoan 4 lỗ tự động gồm 5 xilanh ạ
1 : Xylanh day phôi và kep phôi
2 : xylanh khoan
3: xylanh day xykanh khoan theo chieu doc
4: xylanh day khoan theo chieu ngang
5: xylanh day phôi
1 RA
2 RA
2 VÀO
3 RA
2 RA
2 VÀO
4 RA
2 RA
2 VÀO
3 VÀO
2 RA
2 VÀO
4 VÀO
1 VÀO
5 RA
5 VÀO
HET CHU TRÌNH LAP LAI, STOP HET CHU TRÌNH DUNG LAI
-