    Trích dẫn Gửi bởi candycool2009 Xem bài viết
    các bạn cho mình hỏi 1 câu hỏi này với :
    ờ trong Step 7 Microwin ấy
    mình có 1 network nhưng size của nó lớn nó không cho cùng 1 network mà không thể tách đc phải làm sao đấy
    đây mạch mình nó như thế này

    nếu tác đc thành 2 network thì tách hộ mình với...
    cảm ơn các bạn nhiều !!
    Tách ra đơn giản như sau:
    Mạch bạn bị lỗi chỗ ngõ ra Q0.3,theo như mạch này thì Q0.3 có 3 khả năng lên 1.Do đó bạn đơn giản chia 3 net cho từng trường hợp ra và dùng 1 biến phụ cho mỗi trường hợp
    Sau đó 3 biến phụ này sẽ OR với nhau và =Q0.3

    Chẳng hạn như:
    Net5 xóa M0.5 và M0.7 đi,thay Q0.3=V10.0
    Thêm net 1:
    LD M0.5
    AN M0.6
    =V10.1
    Thêm net 2:
    LD M0.7
    =V10.2
    Net thêm thứ 3:
    LD V10.0
    OR V10.1
    OR V10.2
    =Q0.3