Trích dẫn Gửi bởi Gefran.auto Xem bài viết
Hiện tại,Biến tần Mitsubishi dòng FR-F740 cũng có chức năng 1 biến tần khởi động 4 bơm.
Có 3 cách điều khiển bơm :
1/Biến tần khởi động bơm 1, khi bơm 1 không đủ áp suất thì tín hiệu từ cảm biến áp suất hồi tiếp về biến tần.
Khi đó biến tần kích hoạt bơm 2 và sau đó sẽ là những bơm tiếp theo.
2/Biến tần khởi động bơm 1,sau đó biến tần khởi động bơm 2 còn bơm 1 đóng và điện lưới và tiếp tục đối với bơm 3 và 4
3/Phương pháp giống nhưng cách 2 nhưng thây đổi bơm chính.
cho mình hỏi là có cách nào tính toán - cài đặt sao cho tổng số giờ chạy của 4 bơm trong 1 tháng/1 năm là bằng nhau không (hoặc có sai lệch thì cũng không nhiều) ---> chứ không thì bơm 1 hoặc bơm 2 chạy suốt thì bơm 1 và 2 bốc khói và bơm 3 và 4 thành sắt vụn mất