    Biến tần 440 điều khiển bơm theo áp suát chạy PID

    Dear anh chị,
    Hiện nay em có yêu cầu biến tần điều khiển 2 bơm như sau : INVERTER Sử dụng cho 01 motor bơm nước trên đường ống có lắp sensor áp lực khi áp =3bar tầng số sẽ giảm và khi sụt áp nhỏ hơn 1bar tác động bơm số 2 hoạt động khi đạt tắt 1 bơm và máy còn lại vẩn duy trì.

    anh chị có kinh nghiệm về vụ này có thể chia sẻ cho em với nha.

    cảm ơn anh chị nhiều

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bạn nêu câu hỏi không rõ ràng theo yêu cầu
    theo mình nên hỏi như sau: 01 biến tần M440 siemens điều khiển hai bơm ( trên đường ống có gắn cảm biến áp suất 4-20mA) khi áp suất trong ống nhỏ hơn 1bar khởi động chạy bơm 1 và 2, khi áp suất đường ống = 3bar thì tắt bơm 2 và duy trì bơm 1 chạy với tần số phù hợp để áp trong đường ống lúc nào cũng là 3bar.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Nguyen Thanh Duy
    Email : Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    35
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bạn xem thử như vầy được không?

  4. Bài viết của "Mr.Jony" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    44
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    đúng thế.nhưng nếu mình không dùng bt siemens mà loại khác thì sao a.

  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    hi anh Mr.Jony
    vấn đề là chúng ta sẽ setting để chạy làm sao anh?
    cảm ơn anh nhiều

  7. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    35
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bạn set theo từng bước thôi:
    1. cài đặt tổng thể như điện áp, thông số động cơ...
    2. tắt các cái không cần thiết.
    3. bật PID...
    4. các thông số bảo vệ
    5....
    cái này 1 Biến tần hình như cũng xài dc đó...

  8. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cái này có thể dùng 1 biến tần điều khiển tốc độ. cái còn lại điều khiển ON-OFF được mà. tiết kiệm chi phí.

  9. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Biến tần FR-F740

    Hiện tại,Biến tần Mitsubishi dòng FR-F740 cũng có chức năng 1 biến tần khởi động 4 bơm.
    Có 3 cách điều khiển bơm :
    1/Biến tần khởi động bơm 1, khi bơm 1 không đủ áp suất thì tín hiệu từ cảm biến áp suất hồi tiếp về biến tần.
    Khi đó biến tần kích hoạt bơm 2 và sau đó sẽ là những bơm tiếp theo.
    2/Biến tần khởi động bơm 1,sau đó biến tần khởi động bơm 2 còn bơm 1 đóng và điện lưới và tiếp tục đối với bơm 3 và 4
    3/Phương pháp giống nhưng cách 2 nhưng thây đổi bơm chính.
    Lần sửa cuối bởi Gefran.auto, ngày 12-16-2012 lúc 04:27 AM. Lý do: bổ sung
    Đức Tuyên - 097 6688 579
    Support: Inverter, Servo, PLC (Mitsu & Gefran)

  10. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    35
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi Gefran.auto Xem bài viết
    Hiện tại,Biến tần Mitsubishi dòng FR-F740 cũng có chức năng 1 biến tần khởi động 4 bơm.
    Có 3 cách điều khiển bơm :
    1/Biến tần khởi động bơm 1, khi bơm 1 không đủ áp suất thì tín hiệu từ cảm biến áp suất hồi tiếp về biến tần.
    Khi đó biến tần kích hoạt bơm 2 và sau đó sẽ là những bơm tiếp theo.
    2/Biến tần khởi động bơm 1,sau đó biến tần khởi động bơm 2 còn bơm 1 đóng và điện lưới và tiếp tục đối với bơm 3 và 4
    3/Phương pháp giống nhưng cách 2 nhưng thây đổi bơm chính.
    cho mình hỏi là có cách nào tính toán - cài đặt sao cho tổng số giờ chạy của 4 bơm trong 1 tháng/1 năm là bằng nhau không (hoặc có sai lệch thì cũng không nhiều) ---> chứ không thì bơm 1 hoặc bơm 2 chạy suốt thì bơm 1 và 2 bốc khói và bơm 3 và 4 thành sắt vụn mất

  11. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mr.Jony Xem bài viết
    cho mình hỏi là có cách nào tính toán - cài đặt sao cho tổng số giờ chạy của 4 bơm trong 1 tháng/1 năm là bằng nhau không (hoặc có sai lệch thì cũng không nhiều) ---> chứ không thì bơm 1 hoặc bơm 2 chạy suốt thì bơm 1 và 2 bốc khói và bơm 3 và 4 thành sắt vụn mất
    FIFO bơm nào chạy trước tắt trước
    Tốn cục PLC nữa
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top