Thành viên cấp 3
Cưỡng bức (Forcing) ngõ vào trong S7-300
khi mình mở chức năng PLC/Display Force Values thì gặp thông báo lỗi
'Force' is not possible to this module
đây là đoạn code nạp vào
AN I 0.0
A(
O I 0.1
O Q 8.5
)
= Q 8.5
cấu hình phần cứng CPU315-2DP
DI32
DO32
DI16/DO08
AI12
mặc dù mình master reset nhiều lần mà vẫn bị báo lỗi. mong các bác Pro chỉ giáo
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
congtu7677
khi mình mở chức năng PLC/Display Force Values thì gặp thông báo lỗi
'Force' is not possible to this module
đây là đoạn code nạp vào
AN I 0.0
A(
O I 0.1
O Q 8.5
)
= Q 8.5
cấu hình phần cứng CPU315-2DP
DI32
DO32
DI16/DO08
AI12
mặc dù mình master reset nhiều lần mà vẫn bị báo lỗi. mong các bác Pro chỉ giáo
Bạn coi lại xem. số đầu ra của bạn có đến QB8 không nhỉ
-
-
Thành viên cấp 3
DI32 có chị chỉ từ I0 đến I3
DO32 có chị chỉ từ Q4 đến Q7
DI16/DO08 có chị chỉ là I8 và Q8
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
congtu7677
DI32 có chị chỉ từ I0 đến I3
DO32 có chị chỉ từ Q4 đến Q7
DI16/DO08 có chị chỉ là I8 và Q8
Bạn xem file tôi cấu hình và làm thử lại theo yêu cầu của bạn, không hề có lỗi gì. chương trình làm việc bình thương
http://www.mediafire.com/?n76dom2uepgu20p
-
-
Thành viên cấp 3
vẫn báo lỗi bạn ơi.
mình cũng đã thử trên trên 6 máy Destop có kết nối với bộ PLC s7-300 315-2DP. nhưng chỉ có 2 máy là Forcing được, còn 4 máy còn lại thì không.
và 1 máy trên laptop + mô phỏng -> không điều khiển dc.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
congtu7677
vẫn báo lỗi bạn ơi.
mình cũng đã thử trên trên 6 máy Destop có kết nối với bộ PLC s7-300 315-2DP. nhưng chỉ có 2 máy là Forcing được, còn 4 máy còn lại thì không.
và 1 máy trên laptop + mô phỏng -> không điều khiển dc.
Cái này: máy bạn nối với PLC có khai báo phần cứng đúng như PLC thật không?
Còn chạy trên mô phỏng, không điều khiển được là sao? có down đc xuống Sim ko ?
-
-
Thành viên cấp 3
bạn cứ yên tâm về phần khai báo phần cứng, mình nắm rõ mà.
còn phần chạy mô phỏng cũng suôn sẽ, chỉ trừ chạy FORCE không được mà thôi.
cũng trên cấu hình này mình cưỡng bức ngõ ra khi CPU STOP -> tốt , cưỡng bức ngõ vào khi CPU RUN -> lỗi
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
congtu7677
bạn cứ yên tâm về phần khai báo phần cứng, mình nắm rõ mà.
còn phần chạy mô phỏng cũng suôn sẽ, chỉ trừ chạy FORCE không được mà thôi.
cũng trên cấu hình này mình cưỡng bức ngõ ra khi CPU STOP -> tốt , cưỡng bức ngõ vào khi CPU RUN -> lỗi
Thế này bó tay thật không hỉu tại sao nữa >"<
-
-
Thành viên cấp 3
uhm đúng zậy, mình cũng đau đầu vụ này.
post lên đây xem có pác nào gặp rồi thì chỉ giúp
-
-
Thành viên cấp 3
mình vẫn gặp lỗi này, chưa tìm ra lỗi.
ứa gan thiệt
-