Hướng dẫn kết nối giữa PLC S7-1200 và Wincc V11 Runtime
Mình thấy nhiều bạn hỏi về vấn đề này,hôm nay làm cái file nho nhỏ hướng dẫn mọi người cách sử dụng chức năng này trên TIA v11.Có 2 cách để sử dụng chức năng này
Cách 1:là bạn sử dụng máy tính chạy Runtime như thường làm ở Wincc flexbile hay WinCC v7
http://www.mediafire.com/view/?4kwnpo8ofvds4i0
Cách 2:là bạn sử dụng 1 màn hình có chuẩn PN như plc rồi chạy chức năng Simulation của màn hình,vẫn có thể kết nối với plc được bình thường (ko cần màn hình thật nha ^^)
http://www.mediafire.com/view/?q8c8fpmzbo27t72
Có ý kiến,hay khó khăn gì các bạn cứ đóng góp,đây chỉ là chút kiến thức của mình
Cả hai bài hướng dẫn này mình làm trên TIA v11 Advance nha và đều chạy ok hết
Chúc thành công :D
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 05-28-2012 lúc 05:18 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
Anh ơi,cho e hỏi chút.E làm như anh nhưng ko được.E làm theo cách 2 ấy.Khi e ấn nút start simulation thi nó hiện lên màn hình HMI nhưng ko thể chạy được mô phỏng.Khi e ấn nút trên màn hình thì nó báo là không kết nối được với màn hình HMI
-
-
Thành viên cấp 9
em down được vô plc chứ ,em kiểm tra phần network xem có kết nối plc với màn hình chưa??
-
-
Thành viên cấp 1
Vâng,e download được vô PLC.Cần phải kiểm tra kêt nối PG/PC hả a?Chỗ đấy làm thế nào hả a?
-
-
Thành viên cấp 9
e xài TIA bản nào anh xài bản advance,e thử đưa chương trình anh xem thử xem sao,chứ anh làm chạy bình thường mà
-
-
Thành viên cấp 1
oh tài liệu khá chi tiết,thank pro
-
-
Thành viên cấp 1
E xài bản TIA V11 pro SP2.Chương trình của e là chương trình đơn giản.ví dụ như ấn nút Start thì đèn sáng và ấn nút stop thì đền tắt.E mô sử dụng CPU 1214 DC/DC/DC.E ko có màn hình HMI KTP 1000 nhưng e mô phỏng trên đó.E làm như a thì ko chạy được ạ.
-
-
Thành viên cấp 9
bạn ko cho mình cái project để mình test thử với bản của mình xem sao,mai là phải trả plc lại roài,bạn nói ko thì mình cũng ko biết bạn sai gì?
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
laiduong89
E xài bản TIA V11 pro SP2.Chương trình của e là chương trình đơn giản.ví dụ như ấn nút Start thì đèn sáng và ấn nút stop thì đền tắt.E mô sử dụng CPU 1214 DC/DC/DC.E ko có màn hình HMI KTP 1000 nhưng e mô phỏng trên đó.E làm như a thì ko chạy được ạ.
Bạn select lại PLCSIM đi :P Neu bạn chọn PLCSIM(TCP/IP) thì mình nghĩ không có problem gì cả :P
-
-
Thành viên Mới
Mọi người cho mình hỏi
Mình dùng bản TIA portal v13 up9. Khi kết nối PLC với wincc RT advanced thì lại không kết nối được mặc dù đã làm theo đúng hướng dãn như trong clip
https://www.youtube.com/watch?v=pYFTHb2PFFA
Đến phần kết nối mình ấn vào " connection " thì vẫn kết nối 2 cái vs nhau mà không hiện ra chữ "HMI_connection_"
-