Thành viên Mới
Lỗi biến tần acs800 55kw
vấn đề mình đang gặp là cái biến tần acs800 55kw, hiện plc s7-300 đang điều khiển với 3 cái biến tần kiểu profibus,mà 1 cái đang lỗi board control mình định thay board mà không biết khi thay xong phải cấu hình lại như thế nào cho nó kết nối được với plc để dk cho nó hoạt động trở lại ,ae nào đã từng làm rồi chỉ giúp mình với ,rất mong phản hồi từ ae
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
Huy_Nguyen
vấn đề mình đang gặp là cái biến tần acs800 55kw, hiện plc s7-300 đang điều khiển với 3 cái biến tần kiểu profibus,mà 1 cái đang lỗi board control mình định thay board mà không biết khi thay xong phải cấu hình lại như thế nào cho nó kết nối được với plc để dk cho nó hoạt động trở lại ,ae nào đã từng làm rồi chỉ giúp mình với ,rất mong phản hồi từ ae
thiết lập cấu hình giống con trước bị die đó. nếu die mỗi board control thì chỉ cần thay và cấu hình lại thôi
-
-
Cái biến tần của bạn loại nào vậy
- là loại Stander thì đơn giản hơn nhiều còn nếu loại Crand thìhowi căng đấy bạn ơi
- việc thay board control này không đơn giản đâu hôm trước mình có thay một cái phải nhờ các bác bên văn phòng ABB làm mà vẫn chưa OK
- Nếu loại stander thì bạn phải mua một cái board và đỏ fimware cho nó ( loại này bên ABB việt nam có ) sau đó cai lại thông số cho phù hợp là OK
- Nếu loại Crand thì phải mua một cái board đã cài đặt sẵn fimware từ síngapo về và cài lại thông số nhé loại board này khoảng gần 100 tr /1 cái chỉ bên sing hoặc hãng mới có fimware crand này còn cả văn phòng ABB việt nam cũng không có luôn
-
-
Cái biến tần của bạn loại nào vậy
- là loại Stander thì đơn giản hơn nhiều còn nếu loại Crand thìhowi căng đấy bạn ơi
- việc thay board control này không đơn giản đâu hôm trước mình có thay một cái phải nhờ các bác bên văn phòng ABB làm mà vẫn chưa OK
- Nếu loại stander thì bạn phải mua một cái board và đỏ fimware cho nó ( loại này bên ABB việt nam có ) sau đó cai lại thông số cho phù hợp là OK
- Nếu loại Crand thì phải mua một cái board đã cài đặt sẵn fimware từ síngapo về và cài lại thông số nhé loại board này khoảng gần 100 tr /1 cái chỉ bên sing hoặc hãng mới có fimware crand này còn cả văn phòng ABB việt nam cũng không có luôn
-
-
Thành viên Mới
thanks ae đã giúp
bạn hongminhbv cho mình hỏi cái fimware đó nó có cho mình down về free hok ?
-
-
Thành viên cấp 1
Firmware crane ABB không free.USD100,khoảng giá đó nếu bạn mua cùng với mainboard.Anyway,bạn có down về mà không có tool+ phần mềm thì cũng chẳng nên down làm gì cả.
-
-
Thành viên Mới
thanks ae nhìu,giá này cũng hơi căng ,chắc phải tìm cách khác quá ,hix
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
Huy_Nguyen
thanks ae nhìu,giá này cũng hơi căng ,chắc phải tìm cách khác quá ,hix
Nếu bạn có drive window, bạn có thể lấy từ 1 con khác ra với ứng dụng y hệt và down lại xuống là ok.Nhưng tool này giá hơi chát.khoảng hơn 1k euro
-
-
Thành viên Mới
-
-

Gửi bởi
vnnghia_bk
Nếu bạn có drive window, bạn có thể lấy từ 1 con khác ra với ứng dụng y hệt và down lại xuống là ok.Nhưng tool này giá hơi chát.khoảng hơn 1k euro
cách này của bạn không làm được đâu hôm trước mình làm rôi
để kết nối được với ACS 800 bạn phải có bộ chuyển đổi cáp quang qua usb khoảng 100 $
Phần mềm kêtnoois thì đơn giản thôi nhưng không có cáp thì bó tay
- Bộ Firmware crane ABB nó không bán ra ngoài đâu bạn buộc phải mua mainboard của nó hoặc gửi mainboard của bạn sang Sing để nó nạp cho rồi gửi về
- nhìn chung đụng đến ông này phiền lắm