Đăng Ký
Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Để dùng cân định lượng với plc s7-200 mà muốn làm chính xác hơn nữa thì bạn nên sử dụng thêm bộ Siwarex MS

    http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=315

    Có những cái mình chế thì cũng tốt nhưng nếu tốt hơn thì chọn giải pháp của hãng rồi điều chỉnh một ít là ok chứ đừng "chế" quá nhiều sau này khó khăn cho việc nâng cấp hệ thống. Lúc đó chi phí lại còn tốn kém thêm lần nữa. ^^.

    Đôi chút thiển ý
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên: