Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 26

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoangbksp Xem bài viết
    em cảm ơn. anh cho em hỏi cái file có đuôi .RSS dùng cái gì để mở thế anh Cường ơi.
    Hi bạn,
    đuôi RSS thì dùng phần mềm RSLogix500 để mở.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Thank for your share to everybody
    Địa chỉ:01 Đường N4, khu phố 3, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu 1, Bình Dương
    Liên hệ: 0977778724 (Mr Tuấn)
    Email: Hidden Content
    Diễn đàn:Hidden Content

  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    HCM city
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chào anh Cuongvcs
    Nhà máy tôi có sử dụng PLC AB, Logix5563 firmware revision 16.52.
    Hiện nay máy tính của tôi đã cài phần mềm RS5000, firmware 19.11. Khi online vào controller, nó đòi update firmware. Vậy tôi có nên update không? Nếu máy đang chạy mà update thì có gì lỗi không? Hơn nửa hệ thống đang dùng mạng ethenetIP để kết nối nhiều controller với nhau và với server, nếu mình chỉ update 1 controller thì hệ thống có làm việc không, server có làm việc được với 1 controller của mình không? Xin chỉ giáo giúp, cảm ơn anh.

  5. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuanzung Xem bài viết
    Chào anh Cuongvcs
    Nhà máy tôi có sử dụng PLC AB, Logix5563 firmware revision 16.52.
    Hiện nay máy tính của tôi đã cài phần mềm RS5000, firmware 19.11. Khi online vào controller, nó đòi update firmware. Vậy tôi có nên update không? Nếu máy đang chạy mà update thì có gì lỗi không? Hơn nửa hệ thống đang dùng mạng ethenetIP để kết nối nhiều controller với nhau và với server, nếu mình chỉ update 1 controller thì hệ thống có làm việc không, server có làm việc được với 1 controller của mình không? Xin chỉ giáo giúp, cảm ơn anh.
    Chào anh.
    Nhà máy anh xài Logix5000 L5563 firmware 16.52 ,vậy khi anh dùng bản RSLogix5000 v19 (nó sẽ hổ trợ firmware 19.xx) để up/download thì nó báo update firmware là đùng rồi đó ,
    Anh nên update lên thì máy tình của anh mới có thể online down/up load được .
    Hệ thống anh đang chạy thì anh không nên update vì sẽ mất kết nối với các server or máy khác.update một mình no thì OK ,hệ thống anh vẫn bình thướng ,nhưng anh nên chờ bảo trì hay gì đó thì thực hiện dễ hơn.
    Khi update lên thì server vẫn làm việc với controller của mình ,vì đây là mình chỉ update để phần mềm trên mày tính kết nối với PLC mà thôi.
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    thanks ban nhieu

  7. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Các bạn có thể vào đây để download FREE bất cứ tài liệu nào mình cần về đồ của Rockwell. Rất đầy đủ và chi tiết (Quan trọng là biết mình muốn cái gì thôi)
    literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_category.hcst

  8. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    5 lượt trong 5 bài viết
    luồng này rất hửu ích cho new mem. Thanks all

  9. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    HCM city
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Cảm ơn anh.
    Xin hỏi thêm: vậy khi update firmware thì phải tháo controller ra khỏi mạng, up xong thì nối mạng lại phải không? Vậy khi up xong máy tính của mình có online được với các controller khác không?

  10. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuanzung Xem bài viết
    Cảm ơn anh.
    Xin hỏi thêm: vậy khi update firmware thì phải tháo controller ra khỏi mạng, up xong thì nối mạng lại phải không? Vậy khi up xong máy tính của mình có online được với các controller khác không?
    Dear xuanzung ,
    khi update firmware thi phải tách controller ra khỏi mạng ,và khi update xong thì cắm trở lại .khi máy tính bạn up xong thì online mỗi CPU này thôi ,và muốn online các CPU còn lại thì các CPU đó phải cùng firmware với CPU này .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  11. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    PLEASE. me to begin with rs logix 5000.

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top