    Điều khiển và giám sát 1 Project trên PC của S7-200 với Wincc( không điều khiển đc)

    Mọi người cho hỏi em đang viết 1 project mà em muốn giám sát và điều khiển nó. nhưng em mới chỉ làm giám sát đc thôi. còn điều khiển thì chưa làm đc.

    - vì chương trình viết trên PLC s7-200 đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....
    - Trên PC ACCESS em tạo các đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....( tương tự)
    - các tag đã được gắn vào các đối tượng trên Graphic

    khi em kết nối thành công thì chỉ chạy trên mô hình thực tế ( giám sát được trên màn hình). tuy nhiên các nút bấm trên màn hình thì không chạy đc.

    mong mọi người chỉ giúp em tai sao ạ?
    ___________Lương___Đăng___Hưng____________

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi luongdanghung Xem bài viết
    Mọi người cho hỏi em đang viết 1 project mà em muốn giám sát và điều khiển nó. nhưng em mới chỉ làm giám sát đc thôi. còn điều khiển thì chưa làm đc.

    - vì chương trình viết trên PLC s7-200 đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....
    - Trên PC ACCESS em tạo các đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....( tương tự)
    - các tag đã được gắn vào các đối tượng trên Graphic

    khi em kết nối thành công thì chỉ chạy trên mô hình thực tế ( giám sát được trên màn hình). tuy nhiên các nút bấm trên màn hình thì không chạy đc.

    mong mọi người chỉ giúp em tai sao ạ?
    Thay toàn bộ I thành V rồi thử lại xem
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    I là ngõ vật lí,bạn phải tác động SW hay PB .Còn trên giao diện SCADA thì phải dùng vùng nhớ trung gian.Dùng vùng nhớ M hay V đều được.

    Trích dẫn Gửi bởi luongdanghung Xem bài viết
    Mọi người cho hỏi em đang viết 1 project mà em muốn giám sát và điều khiển nó. nhưng em mới chỉ làm giám sát đc thôi. còn điều khiển thì chưa làm đc.

    - vì chương trình viết trên PLC s7-200 đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....
    - Trên PC ACCESS em tạo các đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....( tương tự)
    - các tag đã được gắn vào các đối tượng trên Graphic

    khi em kết nối thành công thì chỉ chạy trên mô hình thực tế ( giám sát được trên màn hình). tuy nhiên các nút bấm trên màn hình thì không chạy đc.

    mong mọi người chỉ giúp em tai sao ạ?

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    ĐÀ NẴNG
    Bài viết
    139
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    đàu vào I thuòng đống thì nối nối tiếp với M
    thường hở thì nối song song.
    như thế vừa thao tác dc trên mô hình, vừa trên dao diện
    Trích dẫn Gửi bởi luongdanghung Xem bài viết
    Mọi người cho hỏi em đang viết 1 project mà em muốn giám sát và điều khiển nó. nhưng em mới chỉ làm giám sát đc thôi. còn điều khiển thì chưa làm đc.

    - vì chương trình viết trên PLC s7-200 đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....
    - Trên PC ACCESS em tạo các đầu vào là I0.., còn đầu ra là Q0....( tương tự)
    - các tag đã được gắn vào các đối tượng trên Graphic

    khi em kết nối thành công thì chỉ chạy trên mô hình thực tế ( giám sát được trên màn hình). tuy nhiên các nút bấm trên màn hình thì không chạy đc.

    mong mọi người chỉ giúp em tai sao ạ?

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    thế lúc thao tác trên PC -ACCESS thì tạo các tag thế nào ạ. có phải tạo cả đầu vào I và M ạ.

    và chương trình trên S7 -200(Step microwin) có phải thêm các biến M vậy không ạ?
    ___________Lương___Đăng___Hưng____________

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Đuơng nhiên là trên PC Access theo M. Lập trình cả I,M...:P

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    oke mình đồng tình cùng quan điểm với Bác DoHung phải mượn Bit mượn để điều khiển nó. bạn viết bit mượn song song với InPut của bạn và trong PCACESS cũng cần có tag cua bit mượn, chúc bạn thành công, trên Diễn Đàn có nhiều tài liệu về đề tài này mà và có ví dụ cụ thể.
    Lần sửa cuối bởi CDN ĐN, ngày 06-14-2012 lúc 11:05 PM.

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ừ. hôm nay em làm thử rồi. phải thêm biến trung gian vào chương trình trên Step7 microwin và các tag trên PC ACESS chuyển sang biến M. thanks mấy bác