					Màn hình HMI không khởi động được
				
					
						
							Lối xảy ra khi nạp chương trình cho HMI, đến quá trình xóa và copy flash thì bị lỗi.
 Sau đó khởi động lại, màn hình giữ nguyên ở trang đầu tiên như hình bên dưới.
 Không nạp chương trình mới được, không reset factory được.
 
   
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi plcvietnam, ngày 06-14-2012 lúc 12:37 AM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Đồng
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							đưa cái hình cũng đưa ngược, chắc phải nằm ra mới xem được, chán chẳng muốn xem
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							nạp lại cái os là nó về mặc định.
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Xin lỗi mọi người về việc up hình ngược!
 mình xin up lại:
 
  
 
 Dùng TIA-V11 tìm thấy thiết bị nhưng không set IP được.
 Do không set được IP nên khí update OS không liên kết tới màn hình được.
 Thường thì màn hình khởi động sau đó vào trang control panel thì có thể thực hiện được các thao tác khác, nhưng đằng này màn hình đứng yên ở vị trí như hình gửi kèm.
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi plcvietnam, ngày 06-13-2012 lúc 05:22 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Dear qdungctu,
 
 Đối với các màn hình sử dụng giao thức TCP/IP bạn có thể chọn nhập MAC address thay cho IP. Hãy thử lại nhé. Mình đã từng làm thành công với MP377 rồi
 
 
 
 
				
				
				
				
					Võ Duy Hùng  
Mobile:     +84 989 807 174 
Email:     Hidden Content
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Dear qdungctu,
 
 Đối với các màn hình sử dụng giao thức TCP/IP bạn có thể chọn nhập MAC address thay cho IP. Hãy thử lại nhé. Mình đã từng làm thành công với MP377 rồi
 
 
 
 
				
				
				
				
					Võ Duy Hùng  
Mobile:     +84 989 807 174 
Email:     Hidden Content
--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							lâu rồi không có thời gian thăm diễn đàn ( mới đi công tác về ).chào bạn qdungctu (nick khó đọc quá) nếu bạn ở gần khu vực Biên Hòa thì có thể mang tới mình sử lý cho vì mình đã từng khắc phục lỗi này mấy lần rồi ( kết quả Oke ) . à mình chỉ rảnh buổi tối thôi nhé vì ngày phải đi làm mà.
						 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi CDN ĐN, ngày 06-14-2012 lúc 10:52 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							hi cách khắc phục có dễ ko anh, nếu được anh có thể hướng dẫn ko hi, tự cũng từng bị mà ko biết xử lí sao hi
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Đối với các màn hình sử dụng giao thức TCP/IP bạn có thể chọn nhập MAC address thay cho IP. Hãy thử lại nhé. Mình đã từng làm thành công với MP377 rồi 
 Anh hung_thinhphatgroup ơi. A có thể giải thích rõ hơn "Đối với các màn hình sử dụng giao thức TCP/IP bạn có thể chọn nhập MAC address thay cho IP" về vấn đề này em vẫn chưa hiểu lắm. Thanhs!
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 7
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							Nghĩa là khi download cho các dòng mạn hình có hỗ trở Ethernet,thay vì cấu hình IP trên HMI  để download,bạn cũng có thể nhập địa chỉ MAC để download.Xem trên nameplates để biết địa chỉ MAC,hoặc vô control panel để xem.
 
 
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  tutran86  
 Đối với các màn hình sử dụng giao thức TCP/IP bạn có thể chọn nhập MAC address thay cho IP. Hãy thử lại nhé. Mình đã từng làm thành công với MP377 rồi 
 Anh hung_thinhphatgroup ơi. A có thể giải thích rõ hơn "Đối với các màn hình sử dụng giao thức TCP/IP bạn có thể chọn nhập MAC address thay cho IP" về vấn đề này em vẫn chưa hiểu lắm. Thanhs!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tag của Chủ đề này
	
	
	
		
		
		
		
			
				 Quyền viết bài
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-  
Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				   
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:58 AM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu