Thành viên cấp 1
Sau một ngày mày mò, mình đã reset factory được cho màn hình TP177A 6 in rồi. Quá tuyệt! Chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nào lỡ nghịch ngu và bị như mình luôn:
1/ Sử dụng cáp USB/PPI multi-master 6ES7901-3DB30-0XA0 để kết nối HMI với PC.
2/ Vào Control panel -> Set PG-PC -> PC/PPI cable(PPI).
3/ Vào Prosave -> TP177A 6 in -> Seria (via USB-PPI cable).
4/ Os update -> tích vào reset factory -> Devices status -> ngắt nguồn HMI rồi bật lại -> cáp sẽ nhận ra HMI.
5/ Nhấn Update OS -> ngắt nguồn HMI rồi bật lại -> quá trình reset factory diễn ra...
6/ Hưởng thụ thành quả thôi.
-