    Dear hung_thinhphatgroup!

    Vui quá. Hum nay là ngày gì không bít. E kết nối được rùi anh ah. E dùng cable USB/PPI Multi-Master kết nối thì nhận màn hình luôn. Em đã tải thành công win CE cho màn hình rùi. Em cảm ơn anh và mọi người diễn đàn nhé!

  2. #22
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tutran86 Xem bài viết
    Dear hung_thinhphatgroup!

    Vui quá. Hum nay là ngày gì không bít. E kết nối được rùi anh ah. E dùng cable USB/PPI Multi-Master kết nối thì nhận màn hình luôn. Em đã tải thành công win CE cho màn hình rùi. Em cảm ơn anh và mọi người diễn đàn nhé!
    Dear Tutran,

    Chúc mừng bạn ^^
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------

  3. #23
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Màn hình TP của mình cũng bị như bạn. Bạn có thể hướng dẫn cài đặt thông số để kết nối cáp đó như thế nào không?
    Trích dẫn Gửi bởi tutran86 Xem bài viết
    Dear hung_thinhphatgroup!

    Vui quá. Hum nay là ngày gì không bít. E kết nối được rùi anh ah. E dùng cable USB/PPI Multi-Master kết nối thì nhận màn hình luôn. Em đã tải thành công win CE cho màn hình rùi. Em cảm ơn anh và mọi người diễn đàn nhé!

  4. #24
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Sau một ngày mày mò, mình đã reset factory được cho màn hình TP177A 6 in rồi. Quá tuyệt! Chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nào lỡ nghịch ngu và bị như mình luôn:
    1/ Sử dụng cáp USB/PPI multi-master 6ES7901-3DB30-0XA0 để kết nối HMI với PC.
    2/ Vào Control panel -> Set PG-PC -> PC/PPI cable(PPI).
    3/ Vào Prosave -> TP177A 6 in -> Seria (via USB-PPI cable).
    4/ Os update -> tích vào reset factory -> Devices status -> ngắt nguồn HMI rồi bật lại -> cáp sẽ nhận ra HMI.
    5/ Nhấn Update OS -> ngắt nguồn HMI rồi bật lại -> quá trình reset factory diễn ra...
    6/ Hưởng thụ thành quả thôi.

  5. #25
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em đang bị 1 màn MP377 15", làm hoài nhưng ko update OS được, Anh Hùng có thể hỗ trợ em, cho em học hỏi được không ạ.