-
Thành viên cấp 1
download dữ liệu cho màn hình cảm ứng OMRON
Em đang có 1 màn hình cảm ứng OMRON NT31C-ST141B-V2
Em dùng phần mềm NT support tool v4.7 để tạo chuơng trình thiết kế giao diện, cáp kết nối usb-RS232 đã cài driver
khi em bật màn hình cảm ứng lên nó hiện dòng chữ: System Initializing. Không làm thế nào để download chuơng trình vào nó được.
mong các pro chỉ bảo!
-
-
1, Bạn bật màn hình lên sau đó nhấn đồng thời vào 2 góc trên cùng của màn hình nó sẽ xuất hiện trang cài đặt
2, Chọn dòng System Initializing.
3, mở phần mềm và download bình thường nếu ở gần sài gòn thì alo mình giúp cho
thân
-
-
Thành viên cấp 1
cảm ơn anh hongminhbv đã quan tâm tới vấn đề này.
em đã làm như sau:
1-nhấn giữ nút trái màn hình và ấn nút reset
2-menu hiện ra, em chọn Download System Program
3-hiển thị Erase system Pragram. are you sure? => chọn yes
4-sử dụng phần System Installer để download (trong phần này em chọn PT model là NT31C, Com port theo đúng cổng của usb-RS232)
tuy nhiên sau khi nhấn nút Go. nhận được thông báo lỗi: time out. comunication aborted.
em đã thử với nhiều tốc độ baud khác nhau, thử qua mấy cap kết nối usb-rs232 nhưng vẫn bị lỗi như thế.
-
-
Thành viên cấp 1
cảm ơn anh hongminhbv đã quan tâm tới vấn đề này.
em đã làm như sau:
1-nhấn giữ nút trái màn hình và ấn nút reset
2-menu hiện ra, em chọn Download System Program
3-hiển thị Erase system Pragram. are you sure? => chọn yes
4-sử dụng phần System Installer để download (trong phần này em chọn PT model là NT31C, Com port theo đúng cổng của usb-RS232)
tuy nhiên sau khi nhấn nút Go. nhận được thông báo lỗi: time out. comunication aborted.
em đã thử với nhiều tốc độ baud khác nhau, thử qua mấy cap kết nối usb-rs232 nhưng vẫn bị lỗi như thế.
-
-
Thành viên cấp 1
sao chưa ai gặp lỗi này à?
có phải lỗi phần cứng ko nhỉ?
-
-
Gửi bởi
dungk43
cảm ơn anh hongminhbv đã quan tâm tới vấn đề này.
em đã làm như sau:
1-nhấn giữ nút trái màn hình và ấn nút reset
2-menu hiện ra, em chọn Download System Program
3-hiển thị Erase system Pragram. are you sure? => chọn yes
4-sử dụng phần System Installer để download (trong phần này em chọn PT model là NT31C, Com port theo đúng cổng của usb-RS232)
tuy nhiên sau khi nhấn nút Go. nhận được thông báo lỗi: time out. comunication aborted.
em đã thử với nhiều tốc độ baud khác nhau, thử qua mấy cap kết nối usb-rs232 nhưng vẫn bị lỗi như thế.
Cứ bình tĩnh bạn ơi vái này mình gặp rồi
Bạn kiểm tra lại xem cáp đã đúng chưa nhé
Nếu đổ chương trình cho màn hình thì dùng chung cáp với PLC CPM2Addwowcjj nhưng để đổ system thì cần hàn đúng cáp chuẩn của nó mới ok được
bạn hàn dây theo sơ đồ này nhé
thân
Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 06-23-2012 lúc 07:16 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
hàn theo sơ đồ trên khi download xuất hiện lỗi: can't open com.port
chắc là con HMI này hỏng rồi!
~X(
-
-
Thành viên cấp 1
hàn theo sơ đồ trên khi download xuất hiện lỗi: can't open com.port
chắc là con HMI này hỏng rồi!
~X(
-
-
nó không hỏng đâu mà chọn lại com cho đúng nếu được gửi vô SG mình test cho hoặc test qua temview cũng được
-
-
Thành viên Mới
không phải HMI hỏng đâu ! mà HMI đang bị cài lock acess ! nhưng bạn đã xóa cái firmware của HMI rồi !cho nên bạn cần phải upload firmware hmi lại ! NT31c có 1 trình upload lại firmware cho thâm chí nó còn có bản upload cho cái NT31 hiện như là màn hình AB, và GOT
chỉ cần load lại firmware thì sao đó mới mở port upload /download phần desinger màn hình được
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:51 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu