Với cách upload PLC cho dòng s7-300/400 thì hiện nay có 2 cách phổ biến nhất:
C1: Mình tạm thời gọi là cách upload thông thường ( bình thường như bao người làm) ^^. Với cách này thì quá là đơn giản và thao tác theo các bước sau đây:
B1: Tạo một Project mới bình thường ( không cần cấu hình PLC hay Station gì hết). Đơn giản chỉ là tạo 1 project rỗng để upload Project lên thôi.
B2: Chọn Upload Station to PG theo hình vẽ dưới.
B3: Config sợi cáp theo chuẩn MPI hay Profibus để upload dữ liệu ( tuỳ user). Chú ý chọn đúng thông số.
B4; Ngồi "rung đùi" + nhâm nhi ly cafe cho tới khi nó báo finish ( nếu không xảy ra lỗi). Và tuỳ vào tình huống mà user sẽ xử lý tình huống. ^^. Đôi khi là do phần mềm, cáp hoặc đang chạy xảy ra sự cố...
Lý do tôi gọi cách này là cách upload thông thường vì nó đơn giản, không quá khó mà ai cũng làm được theo cách này nếu đã biết hoặc làm quen với PLC. Ngoài ra, nó còn gọi thông thường vì đôi khi sẽ có những trường hợp các khối hàm upload lên bị lỗi hoặc bị mất các khối hàm FC, FB ( cái này thì quá nhiều người bị rồi ^^)
Ngoài cách 1 ra thì tôi hay sử dụng một cách khác và đảm bảo upload dữ liệu lên hết. Tạm gọi là là Upload thông minh ( Smart Upload) ^^. Gọi là thông minh nhưng nó sẽ cực hơn rất nhiều so với cách 1. Bởi vì cách này phải upload Programming và upload hardware riêng từng phần nhé. Tuy nhiên với cách này thì toàn bộ các khối hàm thực thi của PLC ta có thể upload lên hết mà không bị lỗi gì hết ( đã test rất nhiều lần rồi).
P/S: Với cách này thì chiều tối chụp hình sau. Tới giờ làm việc rồi.