-
Thành viên Mới
các bước upload plc s7-300
Chào các pro. E đang làm quen với plc s7-300 nhưng chưa biết upload từ plc ra phần mềm simatic manager v5.5. Pro nao biết chỉ giúp em các bước upload để em lấy chương trình
-
Bài viết của "hoangkhoang" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
-
The Following 3 Users Say Thank You to minhlaminhmo For This Useful Post:
-
Thành viên Mới
thanks. bác lê vũ bảo minh nhé
-
Bài viết của "hoangkhoang" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên cấp 1
Upload Chương trình từ PLC lên PG/PC
Hi everybody. Upload chương trình từ PLC cho dòng S7-300 lên máy tính rất quan trọng, bởi nó có thể lưu trữ được bản chương trình chuẩn trong hệ thống đang hoạt động tránh được hiện tượng cung cấp chương trình không đúng với hệ thống hoặc xóa hay bỏ một phần chương trình (Cái này thường là gặp phải khi nhận chuyển giao công nghệ của TQ, họ rất giấu công nghệ). Vì vậy, mình lập ra topic này mọi người cùng thảo luận làm thế nào để có thể UPLOAD chương trình từ PLC lên PC thông qua mạng MPI. Mình cũng đã làm thử theo của SIEMENS nhưng chưa thành công, mong mọi người trợ giúp. Thank everybody
Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
==>Basic personal Information
-Hand phone: 0985.598.542
-yahoo : tieuhoangde_td1010
-Email: [email]
Hidden Content
-
Bài viết của "Lang_Tu.TM" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC
Gửi bởi
Lang_Tu.TM
Hi everybody. Upload chương trình từ PLC cho dòng S7-300 lên máy tính rất quan trọng, bởi nó có thể lưu trữ được bản chương trình chuẩn trong hệ thống đang hoạt động tránh được hiện tượng cung cấp chương trình không đúng với hệ thống hoặc xóa hay bỏ một phần chương trình (Cái này thường là gặp phải khi nhận chuyển giao công nghệ của TQ, họ rất giấu công nghệ). Vì vậy, mình lập ra topic này mọi người cùng thảo luận làm thế nào để có thể UPLOAD chương trình từ PLC lên PC thông qua mạng MPI. Mình cũng đã làm thử theo
của SIEMENS nhưng chưa thành công, mong mọi người trợ giúp. Thank everybody
Với cách upload PLC cho dòng s7-300/400 thì hiện nay có 2 cách phổ biến nhất:
C1: Mình tạm thời gọi là cách upload thông thường ( bình thường như bao người làm) ^^. Với cách này thì quá là đơn giản và thao tác theo các bước sau đây:
B1: Tạo một Project mới bình thường ( không cần cấu hình PLC hay Station gì hết). Đơn giản chỉ là tạo 1 project rỗng để upload Project lên thôi.
B2: Chọn Upload Station to PG theo hình vẽ dưới.
B3: Config sợi cáp theo chuẩn MPI hay Profibus để upload dữ liệu ( tuỳ user). Chú ý chọn đúng thông số.
B4; Ngồi "rung đùi" + nhâm nhi ly cafe cho tới khi nó báo finish ( nếu không xảy ra lỗi). Và tuỳ vào tình huống mà user sẽ xử lý tình huống. ^^. Đôi khi là do phần mềm, cáp hoặc đang chạy xảy ra sự cố...
Lý do tôi gọi cách này là cách upload thông thường vì nó đơn giản, không quá khó mà ai cũng làm được theo cách này nếu đã biết hoặc làm quen với PLC. Ngoài ra, nó còn gọi thông thường vì đôi khi sẽ có những trường hợp các khối hàm upload lên bị lỗi hoặc bị mất các khối hàm FC, FB ( cái này thì quá nhiều người bị rồi ^^)
Ngoài cách 1 ra thì tôi hay sử dụng một cách khác và đảm bảo upload dữ liệu lên hết. Tạm gọi là là Upload thông minh ( Smart Upload) ^^. Gọi là thông minh nhưng nó sẽ cực hơn rất nhiều so với cách 1. Bởi vì cách này phải upload Programming và upload hardware riêng từng phần nhé. Tuy nhiên với cách này thì toàn bộ các khối hàm thực thi của PLC ta có thể upload lên hết mà không bị lỗi gì hết ( đã test rất nhiều lần rồi).
P/S: Với cách này thì chiều tối chụp hình sau. Tới giờ làm việc rồi.
-
The Following 3 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 6
Gửi bởi
tran_hieu0983
P/S: Với cách này thì chiều tối chụp hình sau. Tới giờ làm việc rồi.
Bây giờ là 9h sáng ngầy hôm sau roài Hiếu ui :">
Email:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
-
-
Little PLC
Gửi bởi
zippopham
Bây giờ là 9h sáng ngầy hôm sau roài Hiếu ui :">
Sorry mọi người công việc khá nhiều cho nên gửi hơi trễ:
1. Tạo project bình thường.
2. Chọn giao thức truyền thông giữa PG/PC
3. Chọn Menu/PLC/ Display Accessible Node
4. Bấm chọn phải chọn PLC/Hardware diagnostic
5. Chon Open Station Online. Sau đó vào được hardware config rồi thì upload Hardware một cách bình thường.
Theo các bước trên thì chúng ta đã upload được hardware một cách hoàn chỉnh.
Còn các bước tiếp theo dưới đây sẽ upload Programming do người khác lập trình ( điều kiện là họ không đặt pass ^^).
Tiếp tục các thao tác với Project mới upload được hardware lên như sau:
Lúc này thì chọn Ctrl + A sau đó copy hết toàn bộ thông các khối hàm ( Ctrl + C) rồi Paste vào block của project mới upload như vậy là thành công 100%.
Nhược điểm: Nó sẽ upload luôn cả các phần System Function block của PLC luôn làm cho người mới bắt đầu học thấy rối ( hơi hoang mang ^^ nhưng cứ yên tâm không có gì cả vì đó là phần lõi của PLC.
Ưu điểm: Upload toàn bộ mọi thứ bạn cần
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Em sẽ làm theo cách của anh ngay lập tức, cách 1 lần trước em làm không thành công. Giờ có anh Hiếu trợ giúp, em sẽ làm được luôn. hihi. Thank anh lần nữa nha
Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
==>Basic personal Information
-Hand phone: 0985.598.542
-yahoo : tieuhoangde_td1010
-Email: [email]
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
À cho em hỏi anh Hiếu thêm chút là cả 2 cách upload như anh đưa ra, PLC để ở chế độ Run hay Stop ạ?
Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
==>Basic personal Information
-Hand phone: 0985.598.542
-yahoo : tieuhoangde_td1010
-Email: [email]
Hidden Content
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:11 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu