    Hi Guys.
    - Mình thấy chủ đề này hay mà sao lại chìm xuồng rùi.
    2 thiết bị cùng hỗ trợ chuẩn modbus ( ở đây nên chọn Modbus RTU cho nó thông dụng) thì chắc là " nói chuyện" được với nhau rôi.
    Với S7-200 thì các bạn làm modbus thường dựa trên Library có sẵn dùng để truyền nhận S7-200><S7-200 nên rất tiện cho việc lập
    trình mà các bạn ko cần tìm hiểu cái FUNC đó nó là gì.
    theo ý kiến của mình thì Chủ thớt nên tìm hiểu định dạng khung tin nhắn của 2 thằng, định dạng dữ liệu, FUNC, address thanh
    register, erorr code, time respond của 2 thằng.
    và tìm hiểu các tập lệnh xuất tín hiệu qua Freeport ( RS485).
    Sau khi bạn hiểu các vấn đề trên thì lúc đó bạn có thể lập trình ko cần dựa vào library có sẵn nữa....
    chúc thành công..
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    46
    Thanks
    1
    34 lượt trong 10 bài viết
    Đồng tình với bạn phongnhatdo