-
Thành viên cấp 3
cách upload dữ liệu màn hinh ast3401 mua sọi cáp ở đâu vậy mấy anh
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tienkimlong
cách up load dữ liệu màn hinh ast3401 mua sọi cáp ở đâu vậy mấy anh
Bạn mua cáp với model : CA3-USBCB-01
-
-
Thành viên cấp 6
Gửi bởi
tienkimlong
cách up load dữ liệu màn hinh ast3401 mua sọi cáp ở đâu vậy mấy anh
Qua mình nhé.
Email:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
-
-
Thành viên cấp 4
Sơ đồ cáp này dùng download cho proface được, mình đã làm thử rồi:
Mua sợi cáp 2 đầu tròn cắt bỏ 1 đầu
1 đầu com cái
1 max232 1 đế 18 chân
board đục lỗ (làm cho nhanh khỏi vẽ ngâm bo làm gì ^_^)
mấy cái tụ 1u nữa là đc
Tổng tiền khoảng 150k
^_^ hồ cẩm đào bán cọng này 500k thì phải
Gửi bởi
newbie
bạn nào mún tự làm cáp để lập trình cho hmi Proface thì có thể tự mình làm theo sơ đồ này, dây nhợ, tiền linh kiện hết khoảng 70k là xong. Cái này mình đã làm và download hay upload rất oke rùi nên các bạn khỏi lo cứ ráp đúng đảm bảo chạy nhớ linh kiện con max 232 mua loại tốt khoảng 15k cho an toàn nha. về phần nguồn dùng lun nguồn từ port lập trình của proface (Tool) có sẵn 5 vdc. nhớ làm thêm cái led báo nguồn cho dễ thấy. Pin 8 (Vcc) là 5 Vdc.
nối led: +5v ------(điện trở 330 Ohm--->1k)----------Anot (Led 3 or 2 li) Katot--------(O vdc )mass
ở Sài gòn thì có thể ra Nhật tảo mua linh kiện thoải mái ở bên Thủ Đức có thể zô quầy trong trường ĐH Spkt, hoặc tiệm gần đường hẻm bên copmark quận 9.
-
-
Thành viên cấp 1
minh moi bat dau tim hieu ve man hinh pro-face . viec dau tien la minh muon lam cap nap chuong trinh . minh da lam xong mach in theo huong dan cua ban tren dien dan up len . ve cổng 9 chân thì số thứ tự chân minh biết, nhưng cổng 8 chân cua man hinh pro-face để download chương trình thì số thứ tự chân minh không biêt .minh rất mong đươc sự giup đỡ của các bạn . man hinh cua minh là gp270sc11-24v
-
-
Thành viên cấp 4
xx 12
xx x 34 5
xxx 678
1 txd đen
2 gnd nâu
3 rts đỏ
4 rxd cam
5 dtr vàng
6 cts xanh lá
7 dsr xanh dương
8 vcc tím
sơ đồ trên là của cổng cái, bạn hàn đế xong rồi đo kiểm chân 8 với chân 2 là 5vdc, nếu không đúng thì đảo chân lại (cái này do đếm số ngược giữa cổng đực và cái thôi)
kiểm ok thì mới gắn con max và nhá
-
-
Thành viên cấp 3
-
-
Thành viên cấp 1
Cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình biết được số thứ tự chân của màn hình pro-face. Còn một điều này mình muốn hỏi mong mọi người giúp đỡ mình với nhé.Mình sử dụng phần mềm ProPBWin C- package03 , mình mô phần mềm và đặt tên mình vào trang màn hình b1, sau đó mình save lại và click vào simulation thì nó hiển thị lỗi project data "simulation data file not found" mình làm như thế đã đúng chưa hay do phầm mềm mình sử dụng bị lỗi ?
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
hoangtrongvuong
Cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình biết được số thứ tự chân của màn hình pro-face. Còn một điều này mình muốn hỏi mong mọi người giúp đỡ mình với nhé.Mình sử dụng phần mềm ProPBWin C- package03 , mình mô phần mềm và đặt tên mình vào trang màn hình b1, sau đó mình save lại và click vào simulation thì nó hiển thị lỗi project data "simulation data file not found" mình làm như thế đã đúng chưa hay do phầm mềm mình sử dụng bị lỗi ?
Ko phải chương trình bị lỗi mà bạn chưa làm đúng theo hướng dẫn mục Simulation, bạn nên xem trong manual lập trình có nói rất rõ về Simulation
-
-
Thành viên cấp 1
minh lam cap nap chuong trinh cho man hinh pro-face theo huong dan cua ban da thanh cong . Mình cảm ơn bạn nhiều nhé ! mình muốn kết nối màn hình với cpu224 của simens . mình thấy trong phần hướng dẫn làm cáp có phần cpu214,cpu212 kết nối với màn hình pro-face bằng chuẩn truyền 422 . Mình đã làm theo hướng dẫn nhưng không được . như vậy có phải cpu224 và 214 khác nhau? minh rât mong đươc mọi người giúp đỡ để mình có thể tự làm cáp kết nối màn hình GP270SC11-24V với cpu224
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:34 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu