Thành viên cấp 3
Gửi bởi
hoangtrongvuong
minh lam cap nap chuong trinh cho man hinh pro-face theo huong dan cua ban da thanh cong . Mình cảm ơn bạn nhiều nhé ! mình muốn kết nối màn hình với cpu224 của simens . mình thấy trong phần hướng dẫn làm cáp có phần cpu214,cpu212 kết nối với màn hình pro-face bằng chuẩn truyền 422 . Mình đã làm theo hướng dẫn nhưng không được . như vậy có phải cpu224 và 214 khác nhau? minh rât mong đươc mọi người giúp đỡ để mình có thể tự làm cáp kết nối màn hình GP270SC11-24V với cpu224
CPU224 và CPU214 chuẩn giống nhau nên cáp cũng sẽ giống nhau và cũng dùng được cho S7-300 luôn. Chuẩn là RS485 trên CPU Siemens tương ứng chân số 3 là A (D+), chân 8 là B (D-), chân 5 là GND thì bạn kết nối tương ứng với chân của GP270
-