Bác Cường có thể nói rõ hơn về phần Real-time được không? Em đang muốn tìm hiểu về phần này. Con PLC của em là 1747 - L542C 5/04 CPU. em sử dụng phần mềm rslogix500 nhưng không tìm thấy 2 lệnh GVS, SSV. Thanks!
Chào bạn.
các dòng PLC của RA không hổ trợ các lệnh SSV và GSV là các dòng PLC5/xx, SLC 5/xx và dòng Micrologix ..PLC của bạn là dòng SLC 5/04 -1747-L542 .đối với PLC thuộc dòng này nhà sản xuất cho bạn luôn một khối data gọi là các bit hệ thống bạn có thể xem data file S:..
bạn muốn dùng thời gian thực của PLC này chỉ việc lấy ra rồi dùng lệnh so sánh rồi thì muốn làm gì thì làm .
thời gian thực của PLC này như sau :
- S:37 : year ,S:38 :month , S:39 : day , S:40 :hour , S:41 : Minute, S:42 : second ,
các bit hệ thống còn lại bạn xem trong data file S2.
Good luck .
P/s . có gì không hiểu bạn cứ port lên đây để cùng nhau giải quyết.
---------------------------------