Thành viên cấp 10

Gửi bởi
thientai007
Cảm ơn anh Cường. Em đang kết nối dòng SLC 5/04 -1747-L542 với phần mềm RSView32, con CPU này nó có 1 cổng RS485, 1 cổng RS232 em muốn dùng cả 2 cổng này đồng thời kết nối với 2 máy tính(đều dùng để kết nối RSView32) được không? Em chưa dám dùng đồng thời, chỉ dám dùng riêng thôi. Cảm ơn anh.
Chào bạn.
Con PLC của bạn là SLC 5/04 (1747-L542) thì trên CPU có 3 cổng : 2 DH+ và 1 RS232 mà thôi ,dòng SLC 5/03 mới có RS485 .
Bạn có thể kết nối với RSView 32 qua 2 cổng DH+ và RS232 OK ,không sao hết nhưng như vậy việc control hơi khó tí thôi ,
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards