    Trích dẫn Gửi bởi thientai007 Xem bài viết
    Bác Cường có thể nói rõ hơn về phần Real-time được không? Em đang muốn tìm hiểu về phần này. Con PLC của em là 1747 - L542C 5/04 CPU. em sử dụng phần mềm rslogix500 nhưng không tìm thấy 2 lệnh GVS, SSV. Thanks!
    Chào bạn.
    các dòng PLC của RA không hổ trợ các lệnh SSV và GSV là các dòng PLC5/xx, SLC 5/xx và dòng Micrologix ..PLC của bạn là dòng SLC 5/04 -1747-L542 .đối với PLC thuộc dòng này nhà sản xuất cho bạn luôn một khối data gọi là các bit hệ thống bạn có thể xem data file S:..
    bạn muốn dùng thời gian thực của PLC này chỉ việc lấy ra rồi dùng lệnh so sánh rồi thì muốn làm gì thì làm .
    thời gian thực của PLC này như sau :
    - S:37 : year ,S:38 :month , S:39 : day , S:40 :hour , S:41 : Minute, S:42 : second ,
    các bit hệ thống còn lại bạn xem trong data file S2.
    Good luck .
    P/s . có gì không hiểu bạn cứ port lên đây để cùng nhau giải quyết.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. #52
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cám ơn anh Cường nhé! nhờ có anh mà vấn đề của em được giải quyết. Anh có thể giải thích thêm về lệnh SCP được không? Công thức tính thế nào?

  3. #53
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thientai007 Xem bài viết
    Cám ơn anh Cường nhé! nhờ có anh mà vấn đề của em được giải quyết. Anh có thể giải thích thêm về lệnh SCP được không? Công thức tính thế nào?
    Chào bạn .
    Lệnh SCP là lệnh Scale With Parameter .chúng dùng để chuyển đổi một đại lượng tín hiệu analog sang một giá trị Interger .hay real .(số thực) .
    lệnh này có công thức :
    Use the following formula to convert analog input data to engineering units.
    y = mx + b
    Where:
    y = scaled output
    m = slope = (scaled MAX. - scaled MIN.) / (input MAX. - input MIN.)
    x = input value
    b = offset (y intercept) = scaled MIN - (input MIN. x m)
    hình ví dụ.
    http://desmond.imageshack.us/Himg140...pg&res=landing

    ví dụ : bạn chuyển đổi tín hiệu analog của đầu dò nhiệt độ sang độ C chẳng hạng ,bạn sẽ dùng lệnh SCP ,thiết lập các giá trị Input max, Input Min, Scale max, Scale min, còn input là ngõ vào sensor nhiệt độ và ngõ ra là nhiệt độ có thể dùng Interger (N7 : xx) or Float (F8 : xx).
    khi lệnh thực hiện thì mình sẽ điều chỉnh những tham số trên sao cho output đúng thì OK .nghĩa là nhiệt độ môi trường là 34 độ C > input analog là 15733 > mình chỉnh làm sao cho output ra 33.9 or 34.05 là OK .
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #54
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn anh Cường. Em đang kết nối dòng SLC 5/04 -1747-L542 với phần mềm RSView32, con CPU này nó có 1 cổng RS485, 1 cổng RS232 em muốn dùng cả 2 cổng này đồng thời kết nối với 2 máy tính(đều dùng để kết nối RSView32) được không? Em chưa dám dùng đồng thời, chỉ dám dùng riêng thôi. Cảm ơn anh.

  5. #55
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Anh Cường cho em hỏi thêm. Con PLC của em có đặt Password bây giờ em muốn thay đổi password thì làm thế nào? Thanks

  6. #56
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thientai007 Xem bài viết
    Cảm ơn anh Cường. Em đang kết nối dòng SLC 5/04 -1747-L542 với phần mềm RSView32, con CPU này nó có 1 cổng RS485, 1 cổng RS232 em muốn dùng cả 2 cổng này đồng thời kết nối với 2 máy tính(đều dùng để kết nối RSView32) được không? Em chưa dám dùng đồng thời, chỉ dám dùng riêng thôi. Cảm ơn anh.
    Chào bạn.
    Con PLC của bạn là SLC 5/04 (1747-L542) thì trên CPU có 3 cổng : 2 DH+ và 1 RS232 mà thôi ,dòng SLC 5/03 mới có RS485 .
    Bạn có thể kết nối với RSView 32 qua 2 cổng DH+ và RS232 OK ,không sao hết nhưng như vậy việc control hơi khó tí thôi ,
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  7. #57
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thientai007 Xem bài viết
    Anh Cường cho em hỏi thêm. Con PLC của em có đặt Password bây giờ em muốn thay đổi password thì làm thế nào? Thanks
    Đổi Password cho PLC thì bạn phải nhớ Pass củ của PLC và thực hiện như sau .
    - Phải xóa Pass củ đi và set lại pass mới .
    - Mở chương trình lên .> nhấp đúp vào Controller Properties >passwords .
    - nhập pass củ vào nhấp remove .
    - sau khi remove xong thi tạo pass mới và nhấp OK > save chương trình lại là OK.
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  8. #58
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    vậy khi điều khiển thì nó ưu tiên cổng nào hả bác?

  9. #59
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Em làm theo bác nhưng mà không thể nào thay được pass. nó cứ đòi nhập vào 1 số kiểu integer. Mà trong khi mật khẩu đăng nhập của nó thì toàn là char không thôi à. Mong bác chỉ giúp.

  10. #60
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thientai007 Xem bài viết
    vậy khi điều khiển thì nó ưu tiên cổng nào hả bác?
    Nó không ưu tiên cổng nào hết ,bạn muốn xài cổng nào thì kết nối với nó thôi .ở công ty mình cũng xài loại này ,SLC 5/04 .cổng trên cùng dùng giao tiếp mạng ,cổng thứ 2 dùng kết nối với PC nếu cần ,và cổng RS232 cuối dùng kết nối với HMI.
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs