Đăng Ký
Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 81
  1. #11
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    7 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Hi tuanminh.
    Bên mình chủ yếu là SLC 5/03 và 5/04 ngoài ra còn có Controllogix, Micrologix and PLC5, em muốn kết nối với máy tính để giám sát à.
    Với PLC bên em chỉ có SLC 5/03 và 5/04 thì em có thể kết nối theo mạng DH+ đối với 5/04 và DH485 or thồng qua 1747-DCM đối với 5/03.
    còn internet thì em phải có thiết bị chuyển qua,
    Good luck.
    Dear anh Cường,
    Hiện giờ bên em mới mua về 2 con SLC 5/03 và 5/04" em chưa giao tiếp được giữa PLC và máy tính.Anh có thể hướng dẫn em kết nối được không.Nếu dùng kết nối DH+ cho cả SLC 5/03 và 5/04" được không anh.
    LÊ TUẤN

  2. #12
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanminhplc08 Xem bài viết
    Dear anh Cường,
    Hiện giờ bên em mới mua về 2 con SLC 5/03 và 5/04" em chưa giao tiếp được giữa PLC và máy tính.Anh có thể hướng dẫn em kết nối được không.Nếu dùng kết nối DH+ cho cả SLC 5/03 và 5/04" được không anh.
    Dear tuanminh.
    em muốn giao tiếp giửa SLC 5/03 và 5/04 thì em có thể dùng cable RS232 để kết nối với PC .
    + cài RSLinx vào . mở RSLinx lên và nhấp vào Communication>configure drive >ở mục available driver type kéo xuống chọn RS232 DF1 nhấp add new >OK>chọn cổng com cho đúng rối nhấp auto configure > khi nó báo thành công thì nhấp OK.
    + mở RSLogix500 lên chọn mục comms >Who active go online >chọn DF1>chọn CPU >nhấp go online là có thể kết nối với PC và có thể up/down load.
    - DH+ chỉ kết nối cho dòng SLC 5/04 mà thôi còn SLC 5/03 thì kết nối qua 1747-DCM.
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #13
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    7 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Dear tuanminh.
    em muốn giao tiếp giửa SLC 5/03 và 5/04 thì em có thể dùng cable RS232 để kết nối với PC .
    + cài RSLinx vào . mở RSLinx lên và nhấp vào Communication>configure drive >ở mục available driver type kéo xuống chọn RS232 DF1 nhấp add new >OK>chọn cổng com cho đúng rối nhấp auto configure > khi nó báo thành công thì nhấp OK.
    + mở RSLogix500 lên chọn mục comms >Who active go online >chọn DF1>chọn CPU >nhấp go online là có thể kết nối với PC và có thể up/down load.
    - DH+ chỉ kết nối cho dòng SLC 5/04 mà thôi còn SLC 5/03 thì kết nối qua 1747-DCM.
    Good luck.
    Em cám ơn anh Cường nhiều.Giao tiếp qua RS232 thì em làm được rồi nhưng tốc độ chậm . Anh có thể giúp em cách giao tiếp qua internet được không.
    Thân chào anh.
    LÊ TUẤN

  4. #14
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanminhplc08 Xem bài viết
    Em cám ơn anh Cường nhiều.Giao tiếp qua RS232 thì em làm được rồi nhưng tốc độ chậm . Anh có thể giúp em cách giao tiếp qua internet được không.
    Thân chào anh.
    Hi tuanminh.
    SLC 5/04 & 5/03 không có giao tiếp qua EtherNet được ,EtherNet chỉ hổ trợ dòng SLC 5/05 ,PLC dòng E, Controllogix,Compactlogix, Micrologix mà thôi .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #15
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    7 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Hi tuanminh.
    SLC 5/04 & 5/03 không có giao tiếp qua EtherNet được ,EtherNet chỉ hổ trợ dòng SLC 5/05 ,PLC dòng E, Controllogix,Compactlogix, Micrologix mà thôi .
    Regards.
    hi anh Cường.Em muốn hỏi anh về giao tiếp internet chứ không phải ethernet anh.Anh biết giúp em nhé.
    Thân chào anh
    LÊ TUẤN

  6. #16
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    7 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Hi tuanminh.
    SLC 5/04 & 5/03 không có giao tiếp qua EtherNet được ,EtherNet chỉ hổ trợ dòng SLC 5/05 ,PLC dòng E, Controllogix,Compactlogix, Micrologix mà thôi .
    Regards.
    hi anh Cường.Em muốn hỏi anh về giao tiếp internet chứ không phải ethernet anh.Anh biết giúp em nhé.
    Thân chào anh
    LÊ TUẤN

  7. #17
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanminhplc08 Xem bài viết
    hi anh Cường.Em muốn hỏi anh về giao tiếp internet chứ không phải ethernet anh.Anh biết giúp em nhé.
    Thân chào anh
    Dear you.
    ý em là sao ,anh chưa hiểu em có thể nói rõ hơn không ?
    Theo anh biết thì thằng nào có giao tiếp EtherNet thì mới support Internet .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  8. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết


    Gửi các bác phần mềm training góp vui cùng bác chủ topic: LogixPro v1.6.1 PLC Simulator

    http://www.mediafire.com/?e00gb182lhgg4z1

    Cái này hoạt động tốt trên WINXP, WIN 7 thì tàm tạm thôi

    pass: plcvietnam.com.vn
    Lần sửa cuối bởi baquyen, ngày 07-13-2012 lúc 05:36 PM.

  9. Bài viết của "baquyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #19
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi baquyen Xem bài viết


    Gửi các bác phần mềm training góp vui cùng bác chủ topic: LogixPro v1.6.1 PLC Simulator

    http://www.mediafire.com/?bu331w3lgw3d1y1

    Cái này hoạt động tốt trên WINXP, WIN 7 thì tàm tạm thôi
    Chào bạn .
    Phần mềm cũng rất hay đối với các bạn mới lập trình PLC của RA ,mà nó có key không bạn ?
    mình cũng có xài thằng này lâu lắm rối có một số bài tập up lên cho mọi người tham khảo .
    http://www.mediafire.com/?o639ox339vo7d9q
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  11. #20
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Dear baquyen.
    Mình download về và giải nén thì báo lỗi, bạn có thể up lại được không ?
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top