Lỗi khi giao tiếp biến tần danfoss
Mình đang dùng SFC14 và SFC15 để đọc dữ liệu về biến tần danfoss, mình cấu hình số byte đọc là 6 nhưng khi gọi sfc14 với thông số là 6 byte thì hệ thống báo lỗi, còn để 4 byte thì không báo lỗi nhưng dữ liệu đọc không đúng, bạn nào đã gặp tình trạng này chưa vậy
-
-
Thành viên Mới
Hi Bạn Ncrazy,
- Không biết bạn đang xài PPO Type mấy để truyền thông với PLC, nhưng bạn có thể dùng PPO type 3 để truyền thông với PLC mà không dùng hàm SFC14 và SFC 15, chỉ cần L PIW xx; T MW xx (cho status word) và L xx T PQW xx (cho control word) là đủ.
- Đối với consistent data (> 4 byte) bạn mới dùng các hàm SFC 14, 15. Nhưng theo mình biết các dòng PLC mới bây giờ họ cũng không cần xài các hàm SFC 14,15 nữa. Bạn có thể dùng các lệnh L, T để đọc các consistent data.
-