-
Thành viên cấp 1
chào các đại sư huynh! em có vấn đề này nhờ các huynh chỉ giáo là e đang dùng plc 300 kết nối biến tần và encoder điều khiển vị trí
vấn đề là mình làm thế nào để lưu trữ lại số xung encoder đếm lại khi mất điện và khi có điện trở lại plc vẫn nhận biết được số xung đó ở vị trí đó và tiếp tục hoạt động! nhờ các huynh giúp đỡ! thank!!
-
-
Thành viên cấp 7
Vấn đề bạn hỏi không nằm trong chủ đề này, bạn qua mục S7-300 mà hỏi nha.
Nhưng trả lời bạn vấn đề này thì bạn dùng vùng nhớ tự lưu của S7-300 ( memory retention) và 1 vài lệnh đơn giản thì sẽ lưu được.
Gửi bởi
tinhtuhop
chào các đại sư huynh! em có vấn đề này nhờ các huynh chỉ giáo là e đang dùng plc 300 kết nối biến tần và encoder điều khiển vị trí
vấn đề là mình làm thế nào để lưu trữ lại số xung encoder đếm lại khi mất điện và khi có điện trở lại plc vẫn nhận biết được số xung đó ở vị trí đó và tiếp tục hoạt động! nhờ các huynh giúp đỡ! thank!!
-
-
Thành viên cấp 7
Vấn đề bạn hỏi không nằm trong chủ đề này, bạn qua mục S7-300 mà hỏi nha.
Nhưng trả lời bạn vấn đề này thì bạn dùng vùng nhớ tự lưu của S7-300 ( memory retention) và 1 vài lệnh đơn giản thì sẽ lưu được.
Gửi bởi
tinhtuhop
chào các đại sư huynh! em có vấn đề này nhờ các huynh chỉ giáo là e đang dùng plc 300 kết nối biến tần và encoder điều khiển vị trí
vấn đề là mình làm thế nào để lưu trữ lại số xung encoder đếm lại khi mất điện và khi có điện trở lại plc vẫn nhận biết được số xung đó ở vị trí đó và tiếp tục hoạt động! nhờ các huynh giúp đỡ! thank!!
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
kidsolo1412
Thử dùng Do until trong đó lại lồng If xem
tình hình là mình làm ok phần xuất từ wincc flexible ra exel rồi mình sử dụng chức năng Scheduler trong wincc flexible cứ tới thời điểm là gọi code ra xuất data thấy rất hay
-
-
Thành viên cấp 1
oh không vấn đề em hỏi là nằm trong chương trình wincc flexible 2008 đó anh hung!
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
kidsolo1412
Thử dùng Do until trong đó lại lồng If xem
TÌNH HÌNH LÀ MÌNH XUẤT SỐ LIỆU TỪ WINCC FLEXIBLE RA EXEL OK HẾT RỒI CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU
BÂY GIỜ MÌNH CÓ THỂ XUẤT TỰ ĐỘNG DẠNG THEO NGÀY THÁNG BÁO CÁO HOẶC XUẤT THEO BẢNG VÀ PHIẾU THEO YÊU CẦU
CÓ ANH EM NÀO KHÓ KHĂN VẤN ĐỀ NÀY LIÊN HỆ MÌNH ,MÌNH HELP CHO
[email protected]
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
daocongdabl
TÌNH HÌNH LÀ MÌNH XUẤT SỐ LIỆU TỪ WINCC FLEXIBLE RA EXEL OK HẾT RỒI CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU
BÂY GIỜ MÌNH CÓ THỂ XUẤT TỰ ĐỘNG DẠNG THEO NGÀY THÁNG BÁO CÁO HOẶC XUẤT THEO BẢNG VÀ PHIẾU THEO YÊU CẦU
CÓ ANH EM NÀO KHÓ KHĂN VẤN ĐỀ NÀY LIÊN HỆ MÌNH ,MÌNH HELP CHO
[email protected]
Anh có thể hướng dẫn để mọi người cùng tham khảo được k? e cũng đang làm và rắc rối với vấn đền này
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
dohung
Bạn đã làm được vấn đề truy xuất ra rồi ah ? Vấn đề mình quan tâm là khi đã lưu được dữ liệu vào file excel hay notepad,mình làm sao để lấy thông tin lưu trữ trong file đó.Ví dụ muốn xem từ 8h sáng đến 12h sáng ngày 25-05-11,người vận hành đã thao tác những gì thì bạn đã làm thành công chưa ?
Em đã làm phần truy xuất file bên WinCC, và em nghĩ nó cũng tương tự bên WinCC Flexible thôi. Quan trọng là giải thuật làm sao để đọc đúng nội dung mình cần. Em truy xuất dữ liệu qua file text.
Dùng cách này thì đơn giản hơn là SQL, chỉ cần vài câu lệnh tạo file, ghi file, đọc file... cái này em nghĩ ai học C hay VB cũng đều biết cả rồi.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
daocongdabl
TÌNH HÌNH LÀ MÌNH XUẤT SỐ LIỆU TỪ WINCC FLEXIBLE RA EXEL OK HẾT RỒI CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU
BÂY GIỜ MÌNH CÓ THỂ XUẤT TỰ ĐỘNG DẠNG THEO NGÀY THÁNG BÁO CÁO HOẶC XUẤT THEO BẢNG VÀ PHIẾU THEO YÊU CẦU
CÓ ANH EM NÀO KHÓ KHĂN VẤN ĐỀ NÀY LIÊN HỆ MÌNH ,MÌNH HELP CHO
[email protected]
bây giờ em có trường hợp in ra file excel thì có thể bị sửa lại thông số trong file đó rất dễ,vì vậy em muốn in ra file nào mà không cho sửa được trong đó
mọi người cùng thảo luận thử xem
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
hoanglonghui
bây giờ em có trường hợp in ra file excel thì có thể bị sửa lại thông số trong file đó rất dễ,vì vậy em muốn in ra file nào mà không cho sửa được trong đó
mọi người cùng thảo luận thử xem
Bạn in ra PDF đảm bảo khó khăn khi sửa hơn.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:34 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu