Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 27
  1. #11
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ đẹp nhất là thay con encoder 24v, bạn dùng đồng hồ có chức năng đo tần số đo ngõ ra con 817 xem có đúng tần số 20k không đã, phải dò từ từ, nguyên tắc trong sửa chữa là không tin thằng nào cả, ngay cả bản thân mình. chương trình đã đọc được tần số thấp thì chương trình đúng rồi, phần còn lai là kiểm tra phần cứng trước
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  2. #12
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhke_auto Xem bài viết
    , thực ra m cũng chỉ là một trong nhứng nhân viên của TT thui. chứ về mảng ký thuật bên này toàn các anh các chú lo. mình hiện tại đang là người làm cho TT được quảng bá rộng rãi tới mọi người. chứ ko có ý hay ko có phô trương gì về m cả. vì m chưa có mức trình độ cao như all các anh làm lâu có kinh nghiệm.
    chít chú rồi ~.~
    II.1 Chữ ký

    Không dùng chữ ký để quảng cáo cho tổ chức, cá nhân hay website khác dưới bất kỳ hình thức nào (đặt liên kết, hình ảnh,…).
    Không dùng các hình ảnh khiêu gợi, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
    Không sử dụng các từ ngữ, tiếng lóng với nội dung kích động, nhục mạ thành viên khác.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #13
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    chít chú rồi ~.~
    ok, em nhận lỗi. và trong lỗi này em là ng ko giữu nguyên tắc. ADmin làm đúng.
    cảm ơn !

  4. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    ^_^ đẹp nhất là thay con encoder 24v, bạn dùng đồng hồ có chức năng đo tần số đo ngõ ra con 817 xem có đúng tần số 20k không đã, phải dò từ từ, nguyên tắc trong sửa chữa là không tin thằng nào cả, ngay cả bản thân mình. chương trình đã đọc được tần số thấp thì chương trình đúng rồi, phần còn lai là kiểm tra phần cứng trước
    Đồng hồ đo tần số em lại ko có chứ. Để mai em thử thay PC817 thử xem. Chứ đồng hồ đo tần số thì em chịu. Còn thay encoder 24V chắc ko được rồi vì em là SV nên thiếu vốn với trầm trọng.

  5. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Các mod, hay các admin gì đó rảnh vào chỉ dẫn dùm em nhỏ tý. Cứ đọc mà thấy ai post là mừng lắm, nhưng mà mừng hơn nữa khi có chút gì đó chỉ dùm em :D :D

  6. #16
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Cách thực hiện 2 bác ncrazy và anhsaodem đã nói
    cụ thể em sử dụng PC 817 để làm cách ly lấy tín hiệu xung encoder 5 V chuyển thành 24V. Đúng như ncrazy nói, PC 817 không đáp ứng được tần số em mong muốn. Em kiếm 1 con transistor làm việc với tần số đóng cắt tương ứng thay thử xem, nguyên tắc gần giống sử dụng PC 817. Sử dụng chắp vá đành phải vậy thôi. Chúc thành công
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #17
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi .:sunshine:. Xem bài viết
    Đấu dây phần cứng của em như thế này:
    Do em không biết encoder pha nào là A và pha nào là B. 2 dây encoder là dây xanh lá cây và dây trắng.
    Em nói dây xanh vào I0.0 và dây trắng vào I0.1. Sử dụng bộ HSC0 mode 9
    1 dây em chỉ cần đếm xung thôi nên em câu thêm dây trắng vào I0.6 sử dụng bộ HSC1 mode 0
    Tất cả đều qua khối chuyển đổi 5V sang 24V sử dụng opto PC817.
    Còn files đính kèm là code của em. Chỉ mới có HSC0 và HSC1 và chương trình đọc xung ở trong MAIN. (link mediafire) Mong mọi người chỉ dùm em.

    Đây là sơ đồ mạch cách ly 5V - 24V của em
    Về như vậy thì không có gì . Bạn nên kiểm tra lại opto coi xem thế nào. Vì tôi cũng 1 lần dính phải chú opto đểu rùi bạn thay thử bằng 1 con transistor xem như nào.

  8. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mà cho em hỏi thêm nhé, có khi nào Encoder nó bị hư. Tần số nhỏ thì nó phát được tần số cao thì nó ko phát được ? Có ai gập tình trạng này chưa vậy ?

  9. #19
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi .:sunshine:. Xem bài viết
    Mà cho em hỏi thêm nhé, có khi nào Encoder nó bị hư. Tần số nhỏ thì nó phát được tần số cao thì nó ko phát được ? Có ai gập tình trạng này chưa vậy ?
    Cái này thì hay đó mình chưa gặp tần số thấp thì có xung còn cao thì không có. Bác nào gặp trường hợp này chưa nhỉ??? còn vấn đề của bạn thì nên kiểm tra lại coi !

  10. #20
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em làm vẫn chưa chạy được. Thử thay bằng OPTO 4N35 cũng ko được. Sau đó thay MOC3020 cũng ko được nốt. Còn cách sử dụng transistor thì em chưa biết làm sao. Ko biết mọi người có mạch cách ly 5V sang 24V mà chạy ổn định ko. Có thể cho em được chứ, em mò 2, 3 ngày nay vẫn chưa xong nữa.
    Với lại em có tháo cục PLC ra thì thấy trong đó nó toàn sài PC817 ko. Vậy tại sao nó lại đáp ứng tần số cao ko được ?
    Lần sửa cuối bởi .:sunshine:., ngày 07-24-2012 lúc 11:21 AM.

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối