Đăng Ký
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 27 của 27
  1. #21
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi .:sunshine:. Xem bài viết
    Em làm vẫn chưa chạy được. Thử thay bằng OPTO 4N35 cũng ko được. Sau đó thay MOC3020 cũng ko được nốt. Còn cách sử dụng transistor thì em chưa biết làm sao. Ko biết mọi người có mạch cách ly 5V sang 24V mà chạy ổn định ko. Có thể cho em được chứ, em mò 2, 3 ngày nay vẫn chưa xong nữa.
    Với lại em có tháo cục PLC ra thì thấy trong đó nó toàn sài PC817 ko. Vậy tại sao nó lại đáp ứng tần số cao ko được ?
    bạn kiểm tra kỹ lại mạch chưa? và dùng thử transistor coi xem thế nào? Nếu bạn ở HN thì có thể qua tôi test thử cho coi !
    Mr.Boring !
    Email: Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content

  2. #22
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    817 cũng có nhiều loại chứ, loại của nhật phải khác loại của tàu chứ ^_^, linh kiện ở vn toàn hàng đểu của tàu thôi
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  3. #23
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cho em hỏi là có transistor nào mà đáp ứng tần số cao được vậy ? Cỏ thể đáp ứng yêu cầu ở trên của em ? Em có thử qua C1815 nhưng hình như nó có nhiễu hay sao cũng đọc ko đúng lắm.
    Lần sửa cuối bởi .:sunshine:., ngày 08-01-2012 lúc 12:58 AM.

  4. #24
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Xem cái này:

    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-01-2012 lúc 01:46 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #25
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Xem cái này:

    Em đọc qua thì hiểu là
    ở hình 1: HSC với 1 phase thì có tần số hoạt động là 30kHz với CPU 224, và 2 phase thì có tần số hoạt động là 20kHz với CPU224
    ở hình 2: Mức logic 0 thì max là 5V ở 1mA.input delay là 0.2 đến 12.8ms. Mức cao là 15V đến 30 ở tần số 1 phase là 20kHz còn ở 2 phase là 10kHz hoặc Mức cao là 15V đến 26 ở tần số 1 phase là 30kHz còn ở 2 phase là 20kHz.
    Có phải vấn đề ở chổ input delay là 0.2 đến 12.8ms ? Anh có thể nói rõ hơn ý định của anh ko ? Em tìm hiểu cái này mất khá nhiều thời gian rồi.

  6. #26
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Bạn vào Systemblock Input Filters sẽ thấy phần này.Và không hẳn vấn đề của bạn là ở đây.Bạn nói sơ qua chương trình bạn cần gì,đọc không hiểu mấy.
    PS:Tôi xài encoder autonic 600x/v động cơ quay 2800 v/p vẫn đo speed bình thường PLC xài là PLC 224XP
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-01-2012 lúc 10:07 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  7. #27
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Bạn vào Systemblock Input Filters sẽ thấy phần này.Và không hẳn vấn đề của bạn là ở đây.Bạn nói sơ qua chương trình bạn cần gì,đọc không hiểu mấy.
    PS:Tôi xài encoder autonic 600x/v động cơ quay 2800 v/p vẫn đo speed bình thường PLC xài là PLC 224XP
    Cái này em mới biết, nhưng hình như cũng không được
    Đây là vấn đề của em.
    Trích dẫn Gửi bởi .:sunshine:. Xem bài viết
    Em sử dụng bộ HSC của PLC S7-200 CPU 224 REL 1.21 khi động cơ quay chậm thì bộ HSC đọc được và hiển thị được khi giám sát. Nhưng khi động cơ quay hết công suất thì giá trị HSC ko thể hiển thị,toàn hiển thị 0 khi giám sát và khi dừng động cơ thì nó bắt đầu hiển thị nhưng mất xung rất là nhiều. (Em nghĩ là nó ko đọc được)
    Động cơ của em là loại 3000 prm và số xung là 400xung/vòng. Trong khi em nghe nói tần số HSC đọc được đến 30kHZ. Mong mọi người chỉ dùm em, em xin cám ơn
    Đây là code và cách đấu dây phần cứng
    Trích dẫn Gửi bởi .:sunshine:. Xem bài viết
    Đấu dây phần cứng của em như thế này:
    Do em không biết encoder pha nào là A và pha nào là B. 2 dây encoder là dây xanh lá cây và dây trắng.
    Em nói dây xanh vào I0.0 và dây trắng vào I0.1. Sử dụng bộ HSC0 mode 9
    1 dây em chỉ cần đếm xung thôi nên em câu thêm dây trắng vào I0.6 sử dụng bộ HSC1 mode 0
    Tất cả đều qua khối chuyển đổi 5V sang 24V sử dụng opto PC817.
    Còn files đính kèm là code của em. Chỉ mới có HSC0 và HSC1 và chương trình đọc xung ở trong MAIN. (link mediafire) Mong mọi người chỉ dùm em.
    http://www.mediafire.com/?chqjvcnbv9ed2wx
    Đây là sơ đồ mạch cách ly 5V - 24V của em
    http://www.mediafire.com/?31s64x0v0ydzbnv

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top