Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Tổng quan về BMS

Hybrid View

  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết

    Tổng quan về BMS

    1. Giới thiệu chung :
    Thuật ngữ BMS (Building Management System) ra đời vào đầu những năm 1950. Và từ đó tới nay nó đã thay đổi rất nhiều kể cả trên phương diện phạm vi và cấu hình hệ thống. Cách thức liên lạc của hệ thống phát triển từ đi dây cứng tới đi dây hỗn hợp (multiplex) và giờ đây là hệ thống hai dây liên lạc số hoàn toàn. EMS và BMCS phát triển từ giao thức poll-response với bộ xử lý điều khiển trung tâm tới giao thức peer-to-peer với hệ thống điều khiển phân tán.
    BMS : hệ thống quản lý tòa nhà , đó là 1 hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như hệ thống điện , hệ thống cấp nước , điều hòa thông gió , an ninh , báo cháy , chữa cháy v.v… đảm bảo cho các thiết bị trong tòa nhà hoạt động chính xác và kịp thời
    ngoài ra , mục tiêu của BMS không chỉ là việc đồng bộ hóa các chức năng riêng biệt của tòa nhà lại với nhau mà còn có tác dụng giám sát hoạt động , quản lý , tối ưu hóa công suất hoạt động của tòa nhà , giảm đáng kể chi phí nhân công , lượng tiêu thụ điện năng , cung cấp môi trường làm việc an toàn , thoải mái cho nhân viên và cho những người làm việc trong tòa nhà

    một số thuật ngữ cần lưu ý :
    • Building Control System (BCS): Hệ thống điều khiển tòa nhà. Nó mang đến sự tiện nghi và an toàn cho ngôi nhà bạn.
    • Building Management and Control System (BMCS): Hệ thống điều khiển và quản lý tòa nhà. Nó là sự kết hợp của BMS và BCS.
    • Building Management System: Hệ thống quản lý tòa nhà. Nó tập trung hóa giám sát, hoạt động và quản lý tòa nhà nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động.
    • Building Automation and Control Network (BACnet) Protocol: Giao thức mạng điều khiển và tự động hóa tòa nhà (BACnet). Một giao thức liên lạc cho BMCS do hiệp hội kỹ sư ASHRAE phát triển. (ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers)
    • Dynamic Display Data: Dữ liệu hiển thị động. Là loại dữ liệu được hiển trị tại các trạm làm việc BMCS mà được cập nhật định kỳ, chẳng hạn như trang thái nhiệt độ hoặc ON/OFF.
    • Energy Management System (EMS): Hệ thống quản lý năng lượng. Nó tối ưu hóa hoạt động, nhiệt độ, và quá trình của hệ thống HVAC trong tòa nhà. Ngoại trừ một số hệ thống lỗi thời, thì hầu như bất cứ một hệ BCS hoặc BMCS đều có toàn bộ chức năng của hệ EMS.



    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    2. lợi ích của BMS :
    • Hoạt động đơn giản hơn với những chức năng lập trình lặp đi lặp lại để thiết lập chế độ vận hành tự động
    • Giảm thời gian huấn luyện vận hành viên nhờ các hướng dẫn và hỗ trợ trực quan trên màn hình đồ họa
    • Đáp ứng các nhu cầu của người cư ngụ và phản ứng với các điều kiện rắc rối nhanh hơn và hiệu quả hơn
    • Giảm lượng điện năng tiêu thụ thông qua khả năng điều khiển quản lý tập trung và chương trình quản lý điện năng
    • Quản lý cơ sở/tài sản hiệu quả hơn nhờ các báo cáo ghi lại quá trình hoạt động, bảo trì, và chức năng tự động gửi cảnh báo
    • Lập trình linh hoạt theo nhu cầu của từng tòa nhà, tổ chức và yêu cầu mở rộng.
    • Nâng cao hoạt động nhờ tích hợp phần mềm và phần cứng của nhiều hệ thống phụ như điều khiển số trực tiếp (DDC — Direct Digital Control), hệ thống báo cháy, an ninh, điều khiển truy nhập hoặc điều khiển ánh sáng.
    3. Đối tượng quản lý và chức năng điều khiển của BMS :
    Các đối tượng mà BMS hướng tới :
    • Trạm biến áp
    • Máy phát điện dự phòng
    • Hệ thống chiếu sang
    • Hệ thống điều hòa và thông gió
    • Hệ thống cấp nước sinh hoạt
    • Hệ thống báo cháy
    • Hệ thống chữa cháy
    • Hệ thống thang máy
    • Hệ thống an ninh
    • Hệ thống thông tin liên lạc
    • V.v….
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Chào các pác.

    Tôi có nhu cầu thiết kế 1 phần mềm và phần cứng để quản lý toà nhà 5 tầng, có 55 phòng.

    Mỗi phòng chỉ có 1 ổ cắm để khi chọt miếng nhựa or kim loại vô thì mở nguồn cho toàn bộ phòng (hiện trang các ks hiện nay). Còn máy tính đặt ở phòng tiếp tân.

    Khi có điện ở phòng nào thì đèn báo tương ứng sáng (đèn này được thiết kế giao diện trong máy tính).

    Nhờ các pác tư vấn giúp:

    1/Phần cứng: dùng mạng hay là dùng 55 cảm biến kéo về plc, sau đó kết nối với máy tính?
    2/ Phần mềm: dùng các phần mềm Scada trên thị trường được không?

    Cảm ơn các pác trước.
    0983.398.372
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Chào các pác.

    Tôi có nhu cầu thiết kế 1 phần mềm và phần cứng để quản lý toà nhà 5 tầng, có 55 phòng.

    Mỗi phòng chỉ có 1 ổ cắm để khi chọt miếng nhựa or kim loại vô thì mở nguồn cho toàn bộ phòng (hiện trang các ks hiện nay). Còn máy tính đặt ở phòng tiếp tân.

    Khi có điện ở phòng nào thì đèn báo tương ứng sáng (đèn này được thiết kế giao diện trong máy tính).

    Nhờ các pác tư vấn giúp:

    1/Phần cứng: dùng mạng hay là dùng 55 cảm biến kéo về plc, sau đó kết nối với máy tính?
    2/ Phần mềm: dùng các phần mềm Scada trên thị trường được không?

    Cảm ơn các pác trước.
    Cái này là anh dùng chỉ giám sát thôi đúng không? anh chỉ muốn biết phòng nào có điện hay không thôi. theo em dĩ nhiên dùng 55 cảm biến (có thể là công tắc hành trình hay gì gì đó rẻ thui mà) kéo về PLC. Nếu dính đến bản quyền khi thiết kế thì giao diện cho phần này khá đơn giản anh dùng VB hoặc C# , delphi. còn nếu crack mà ngta chấp nhận thì dùng wincc hay cái video catia của anh đó .
    Theo em là như vậy
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Chào các pác.

    Tôi có nhu cầu thiết kế 1 phần mềm và phần cứng để quản lý toà nhà 5 tầng, có 55 phòng.

    Mỗi phòng chỉ có 1 ổ cắm để khi chọt miếng nhựa or kim loại vô thì mở nguồn cho toàn bộ phòng (hiện trang các ks hiện nay). Còn máy tính đặt ở phòng tiếp tân.

    Khi có điện ở phòng nào thì đèn báo tương ứng sáng (đèn này được thiết kế giao diện trong máy tính).

    Nhờ các pác tư vấn giúp:

    1/Phần cứng: dùng mạng hay là dùng 55 cảm biến kéo về plc, sau đó kết nối với máy tính?
    2/ Phần mềm: dùng các phần mềm Scada trên thị trường được không?

    Cảm ơn các pác trước.
    1,Phần cứng: Nếu bác ko muốn kéo dây rườm ra thì dùng mạng CAN, khi đó chỉ có 8 dây đi đến tất cả các phòng,mỗi phòng có một mạch giao tiếp nhỏ. Một mạch chủ giao tiếp với máy tính thông qua RS232 dùng PIC, ko cần thiết dùng đến PLC.
    2, Phần mềm: Bác cứ dùng Visual Basic 6.0 cho nó kinh tế, dễ thiết kế và hoạt động ổn định

  6. #6
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Cảm ơn pác.

    Nhưng thiết kế với 55 sensor kéo về tới 55 sợi dây thì có nhiều quá, đang suy nghỉ nè, thấy sao sao đó.

    Lỡ ks người ta có 200 phòng thì,...tiêu luôn.

    Xin ý kiến các pác.
    0983.398.372
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Cảm ơn pác.

    Nhưng thiết kế với 55 sensor kéo về tới 55 sợi dây thì có nhiều quá, đang suy nghỉ nè, thấy sao sao đó.

    Lỡ ks người ta có 200 phòng thì,...tiêu luôn.

    Xin ý kiến các pác.
    Em nghĩ không vấn đề gì, nó đi chung mass. còn đường tín hiệu riêng, bố trí theo cụm, còn cách để tiết kiệm dây dẫn, có thể có xong em nghĩ giá thành sẽ khá cao, hiện đại thì hại điện mà, hehe
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #8
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Nhưng theo bác nói, cái này quá chuyên dụng, rất khó mà thực hiện đối với những ai lơ tơ mơ giống như tui. Vừa PIC, CAN, RS232, VB,...nghe sao rối quá.

    Bác sammen tư vấn kỹ hơn 1 chút được không?
    0983.398.372
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Để tiết kiệm số đầu dây bạn nên dùng phương pháp mã hóa các phòng theo bit. Với 55 phòng bạn dùng chuỗi 6 bit ( với 6 đầu vào số cho PLC phân biệt được 89 phòng)

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Vấn đề sammen nêu ra dễ thôi mà. Mình đã làm rồi. Bạn chẳng cần làm vậy đâu. Nếu khách sạn đó mà dùng thêm điều hòa VRV thì sẽ tiết kiệm khối điện đấy còn nếu dùng điều hòa cục bộ thì càng dễ. Còn vấn đề hiển thì trên máy tính ôi thôi quá dễ luôn. Nếu bạn muốn thăm quan liên hệ mình nhé! Mình dẫn đi xem trực tiếp và tư vấn cho.
    Vũ Mạnh Hiệp.
    0915441113.
    [email protected]
    Mình chuyên sản phẩm thuộc dòng Johnson Control.
    Xem liên kết này bạn sẽ hiểu hơn:
    http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=635
    Lần sửa cuối bởi yame6721, ngày 08-16-2011 lúc 10:00 AM.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top