    Đấu nối s7-1200 và driver MR-JE-10a điều khiển động cơ HG-KN-13

    Dear all !

    Hiện tại em đang thực hiện 1 dự án thiết kế máy chạy 3 trục với phần cứng dùng s7-1200 6ES72141AG400XB0
    2 trục dùng con HG-KN13+MR-JE-10a, 1 trục dùng HF-KN23+MR-JE=20a.
    Em đang bị ket chỗ đấu nối phần cứng ạ, em đã đấu như sau nhưng động cơ k quay, em có tham khảo thì được biết tín hiệu xung ra từ s7-1200 là xung dương mà driver thì xử lý xung âm nên em tính sẽ dùng pc817 để chuyển mức tín hiệu thành xung âm vào driver. Em liệt kê cách đấu nối như sau có gì sai nhờ mọi người giúp đỡ ạ !, test với 1 bộ HG-KN13+MR-JE-10a


    Đây là video hoạt động của máy

    https://www.youtube.com/watch?v=Wq969RJhz_0

    Thank !
    Đính kèm 2915OPTO.JPGDRIVER sink.JPGCONNECTOR.JPG
    Lần sửa cuối bởi tuan_kt, ngày 08-22-2016 lúc 11:28 AM.

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Hi, tuan_kt
    Phương án dùng opto cũng đc nhưng con 817 tốc độ đáp ứng không cao khi tần số phát xung cao nhé, dùng những con có tốc độ cao hơn như PC521 hoac PC921. Hoặc đơn giản nhất là dùng cầu điện trở để dập mass nhé. R 3.3K nối với Pulse- của Servopack và nối Out PLC .R 10K nối với OUT PLC và mass nhé.

  3. The Following 3 Users Say Thank You to vuong49ctu For This Useful Post:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dear a Vương !

    Thế chân Fulse + vẫn đấu vào 24v hay để trống ạ !

    Em đấu như vậy đúng chưa anh ?

    res.JPG

  5. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Hi bạn tuan_kt,
    Mình nghĩ tại sao lại phải làm tất cả mọi thứ như vậy?
    Tuy rằng opto mạch khá đơn giản tuy nhiên bạn hãy để cho ngươi chuyên nghiệp làm chuyện đó tốt hơn không? --> Dân diện tử công suất & bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu để làm mạch thì mọi thứ sẽ được chống nhiễu & bạn đỡ tốn rất nhiều thời gian trong chuyện suy nghĩ mạch điện tử như thế nào.
    Khi đó bạn tập trung chuyên sâu vào tự động hóa PLC hơn thì kỹ năng của bạn sẽ phát triển nhanh.

    Tuy nhiên, đó là ý kiến của mình dành cho người làm tự động. Còn về nếu bạn tiếp tục thì chúc bạn thành công chứ mình không phải dân điện tử công suất & xác định bỏ luôn
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  7. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Hi, bạn tuan_kt,
    Hình sơ đồ đấu dây bạn đưa lên là sơ đồ đấu nối với module điều khiển vị trí, không biết thực tế bộ Servopack của bạn đấu nối như thế nào. Nếu như bạn nối là Driver xử lý xung âm thì tức là chân Pulse+ của bạn đã đấu 24V rồi. Thông thường các Servopack đề cho mình là lựa chọn điều khiển xung âm hay xung dương( kể cả xung 5V or xung 24V nhé). Bạn kiểm tra lại nhé, nếu như chân Pulse+ đã đấu 24V rồi thì bạn đấu điện trở như sơ đồ trên nhé! Chúc thành công...:P

  8. Bài viết của "vuong49ctu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Đang ở
    Dict.7, HCM City
    Bài viết
    67
    Thanks
    2
    7 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_kt Xem bài viết
    Dear all !

    Hiện tại em đang thực hiện 1 dự án thiết kế máy chạy 3 trục với phần cứng dùng s7-1200 6ES72141AG400XB0
    2 trục dùng con HG-KN13+MR-JE-10a, 1 trục dùng HF-KN23+MR-JE=20a.
    Em đang bị ket chỗ đấu nối phần cứng ạ, em đã đấu như sau nhưng động cơ k quay, em có tham khảo thì được biết tín hiệu xung ra từ s7-1200 là xung dương mà driver thì xử lý xung âm nên em tính sẽ dùng pc817 để chuyển mức tín hiệu thành xung âm vào driver. Em liệt kê cách đấu nối như sau có gì sai nhờ mọi người giúp đỡ ạ !, test với 1 bộ HG-KN13+MR-JE-10a


    Đây là video hoạt động của máy

    https://www.youtube.com/watch?v=Wq969RJhz_0

    Thank !
    Đính kèm 2915OPTO.JPGDRIVER sink.JPGCONNECTOR.JPG

    Bạn nên kiểm tra lại cái mục "mà driver thì xử lý xung âm" này nhé. Servo amplifier MR-JE mà chỉ xử lý xung âm thì mấy bác sale dòng MR-JE chắc thảm lắm..hi.. Bác xem tài liệu mà chỉ xem mục 1a, còn mục 1b nữa mà? xem file pdf link này nhé (trang 3-9): http://www.mitsubishielectric.com/dl.../sh030128g.pdf (Thông cảm không upload file được vì upload file limit của diễn đàn chỉ 1Mb thôi).
    P/S: Bác Hiếu nói đúng và mình thì cũng "không phải dân điện tử công suất & xác định bỏ luôn"
    Lần sửa cuối bởi vkhanh, ngày 08-25-2016 lúc 11:41 AM.
    Vikhanhads
    Automation and Service Solution
    Skype: vikhanhads
    Email: Hidden Content

  10. Bài viết của "vkhanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dear all !

    Mình cũng tìm hiểu kỹ driver, tham khảo một số người chuyên dùng driver Mitsu thì khuyên bảo là đồ Nhật sản xuất nên họ thường để kiểu Sink, không biết như nào nhưng theo kiểu đấu nối như hôm trước mình đã cháy mât con Driver . Đang order 1 con khác về để lắp thử kiểu dùng điện trở kia xem sao, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ ạ ! Khi nào có kết quả mình sẽ chia sẻ với mọi người để tích lúy kinh nghiệm !

    Thân !

  12. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Hi, bạn tuan_kt,
    Hình sơ đồ đấu dây bạn đưa lên là sơ đồ đấu nối với module điều khiển vị trí, không biết thực tế bộ Servopack của bạn đấu nối như thế nào. Nếu như bạn nối là Driver xử lý xung âm thì tức là chân Pulse+ của bạn đã đấu 24V rồi. Thông thường các Servopack đề cho mình là lựa chọn điều khiển xung âm hay xung dương( kể cả xung 5V or xung 24V nhé). Bạn kiểm tra lại nhé, nếu như chân Pulse+ đã đấu 24V rồi thì bạn đấu điện trở như sơ đồ trên nhé! Chúc thành công...:P
    Mình cũng đang muốn làm đấu nối driver Mitsu này dùng s7-1200 để điều khiển vị trí ! Mình có hỏi 1 bạn thì bảo là Chân Pulse+ cắm vào plc còn chân Pulse- để trống. Vì chân Pulse+ sẽ so sánh với điện áp DOCOM. Không biết mình nghĩ như vậy có đúng không bạn !

  13. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    MÌnh đang gắp trường hợp này, của driver điều khiển motor bước,s7-1200 xuất xung dương, PUL + mắc vào 24+, PUL- mắc như thế nào , bạn nào đã có làm qua rồi hướng dẫn giúp mình hay làm cầu điện trở như bạn ở trên là được ạ.
    1.png

  14. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi voduchoangnam Xem bài viết
    MÌnh đang gắp trường hợp này, của driver điều khiển motor bước,s7-1200 xuất xung dương, PUL + mắc vào 24+, PUL- mắc như thế nào , bạn nào đã có làm qua rồi hướng dẫn giúp mình hay làm cầu điện trở như bạn ở trên là được ạ.
    1.png
    Nếu Driver điều khiển Motor bước cho 2 đầu ra để đấu thì bạn đấu lại PULSE- chung đi, rồi đấu vào 0V. PUL+ đấu đầu ra của S7-1200. (Chú ý lắp thêm R để bảo vệ cho Opto của Driver). Nếu như PUL+ không thể thay đổi được thì dùng cầu điện trở như trên, đổi chỗ R10K và R3.3K cho nhau.