    mình không có plc omron thật nhưng mình muốn mô phỏng citect và kết nối chương trình plc omron online giống như plc thật đang kết nối với citect ,để dể dàng cho việc theo dỏi phần lập trình của plc omron và citect scada :
    cách mình vượt qua và vừa mới thành công như sau:
    mình mở chương trình cx-simulor omron(nằm trong bộ cx-one omron)
    lập một mạng plc omron ethernet,hoặc controlink ảo để mô phõng và khai báo phần cứng các modul
    sau đó dùng chương trình lập trình cho plc omron là cx-progammer(nằm trong cx-one omron)
    lập trình cho một dự án bất kỳ,và khai báo phần cứng modul giống như trong cx-simulor
    sau đó down load xuống plc giả lập (down load giống như có cáp thật và chọn kiểu giao tiếp fins gataway cấu hình đúng các adess nektword ,và note ) bật run và online bình thường

    kế tiếp chạy phần mềm fins gataway runtime 2003 omron lên ,và phần mềm này tự tạo cấu hính kết nối với mạng plc omron giả lập
    cuối cùng là mình sử dụng citect lập trình và kết nối với mạng fins gataway omron runtime 2003(nhung lưu ý các tag trong citect là tag ngoại của plc omron ví vụ như 0.00,1.00,hoặc h0.0 tag này giống như các bạn khai báo kết nối 1 plc omron thật)
    lúc đó các bạn sẻ thấy điều kỳ diệu là citect kết nối và giám sát điều khiển được chương trình plc omron oline cứ giống như citect đang kết nối một mạng plc omron thật sự

    mình đả làm vừa xong ,mọi việc rất tuyệt vời
    nếu bạn nào quan tâm rỏ hơn liên hệ mình [email protected]