Các pác thảo luận ở đây nha. Tui chưa biết gì về Omron hết, nhưng cũng mạnh dạn mở chủ đề này.
Rất mong được chia sẽ với các pác.
Chúc vui vẽ.
Thanks.
Các pác thảo luận ở đây nha. Tui chưa biết gì về Omron hết, nhưng cũng mạnh dạn mở chủ đề này.
Rất mong được chia sẽ với các pác.
Chúc vui vẽ.
Thanks.
0983.398.372
Hidden Content
mình có một đề mới cùng các anh em nghiên cứu về vijeo citect sacada 7.1
hiện tại nhà máy mình sử dụng mạng plc omron và kết nối với citect 7.1 giao thức phần mềm ( fins gataway omron) nó là phần mềm gom các mạng controlink,ethernet của omron thành gataway kết nối citect theo diver fin gataway omron có trong phần mềm citect
nhưng hiện nay mình không có đủ thiết bị nối mạng ,và mình sử dụng phần mềm mô phỏng CX-Simulator giả lập plc omron thật qua mạng controllink thành công giừa omron và fin gataway omron và khi down load xuống mạng này giống hệt như mạng thật và kết nối ok
ý đồ của mình là cùng các anh em nghiên cứu kết nối vijeo citect 7.1 và mạng plc omron ảo bẳng (CX-Simulator) bằng giao thức fins gataway omron. nếu thành công chúng ta không cần có plc omron thật và thiết bị omron thật củng test được giửa citect và plc omron.mình đả từng đọc lâu lắm rồi ở đâu trang của nga có người thành công rồi ,bây giờ tìm hiểu thì quên mất trang ấy ,mong anh em nào đam mê citect và plc omron cùng mình nghiên cứu
Tui không có phần mềm Omron thì phải làm sao hả bạn?
Nhưng mà chúng ta có thể khai báo tags nội, lúc đó cũng đâu có cần phần mềm omron chi?
0983.398.372
Hidden Content
không cách này là khai báo tag plc chứ không phai tag nội citect
bởi vì citect kết nối với fins gataway omron là kết nối thật chỉ có kết nối giửa fins gataway omron và cx-simulor omron là tạo mạng plc omron ảo ví vụ mạng ehernet ,hoặc controllink của omron
nếu thành công thì mình dùng citect giám sat mạng plc omron ảo giống như mạng thật (nó cũng giống như bạn dùng wincc flexible mà mô phỏng với step 7 simatic s7-300 qua phần PLC S7SIM VÀ online CHƯƠNG TRÌNH S7-300 GIỐNG NHƯ THẬT vậy ) để mình làm thành công mình post lên
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 05-30-2011 lúc 10:09 PM.
mình không có plc omron thật nhưng mình muốn mô phỏng citect và kết nối chương trình plc omron online giống như plc thật đang kết nối với citect ,để dể dàng cho việc theo dỏi phần lập trình của plc omron và citect scada :
cách mình vượt qua và vừa mới thành công như sau:
mình mở chương trình cx-simulor omron(nằm trong bộ cx-one omron)
lập một mạng plc omron ethernet,hoặc controlink ảo để mô phõng và khai báo phần cứng các modul
sau đó dùng chương trình lập trình cho plc omron là cx-progammer(nằm trong cx-one omron)
lập trình cho một dự án bất kỳ,và khai báo phần cứng modul giống như trong cx-simulor
sau đó down load xuống plc giả lập (down load giống như có cáp thật và chọn kiểu giao tiếp fins gataway cấu hình đúng các adess nektword ,và note ) bật run và online bình thường
kế tiếp chạy phần mềm fins gataway runtime 2003 omron lên ,và phần mềm này tự tạo cấu hính kết nối với mạng plc omron giả lập
cuối cùng là mình sử dụng citect lập trình và kết nối với mạng fins gataway omron runtime 2003(nhung lưu ý các tag trong citect là tag ngoại của plc omron ví vụ như 0.00,1.00,hoặc h0.0 tag này giống như các bạn khai báo kết nối 1 plc omron thật)
lúc đó các bạn sẻ thấy điều kỳ diệu là citect kết nối và giám sát điều khiển được chương trình plc omron oline cứ giống như citect đang kết nối một mạng plc omron thật sự
mình đả làm vừa xong ,mọi việc rất tuyệt vời
nếu bạn nào quan tâm rỏ hơn liên hệ mình [email protected]
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 05-31-2011 lúc 04:39 PM.
Cái này không biết daocong ơi!
Tui không có kiến thức nhiều về Omron,
0983.398.372
Hidden Content
daocongdabl: nghe bạn nói thì chắc bạn nghiên cứu sâu về PLC Ormon lắm nhỉ? Bạn có tài liệu gì hướng dẫn chi tiết kèm với ví dụ luôn gửi cho mình nhá! email của mình là: [email protected]. Cảm ơn bạn trước.
Lớp học PLC Mitsubishi, S7-300, Ormon ở Hà Nội
Hotline: 0987.239.228
Email: Hidden Content
Web: Hidden Content
@:anhcdt43: Thành viên chuyên Spam trên webdien.com , bác đào tạo plc đi xin tài liệu làm giáo trình ak. ^^!
Cảm ơn anh,nhờ cái hướng dẫn này em cũng làm được rồi.
Anh đã thử kết nối PLC Omron với wincc flexible chưa ? Kết nối giữa wincc và PLC Omron thì em cũng làm rồi dựa trên bài hướng dẫn của các tiền bối đi trước,sử dụng Kepserver 5.0.Nếu anh rảnh thì anh em cùng ngâm cứu cái wincc flex và Omron nhé.
Chúc anh thành công.
kết nối plc omron với wincc flexible thông qua Kepserver đả làm rồi và cả kết nối trực tiếp plc omron và wincc flexible củng ok luôn ,nhưng chỉ kết nối với plc omron thật,đả test với dòng cj1m, cj1g và cp1l ok 100% ,chứ plc simulor mô phỏng thì chưa làm