    Khà khà, cám ơn "thầy" nhe. Đó là 1 phương pháp tính dùng cho encoder, các bạn khác nên nhớ công thức và giải thuật của anh Kisolo.
    - Thanks anh nhiều. Nhưng đề tài trên yêu cầu là "cảm biến Omron proximity sensor, tốc độ cần đo dưới 500 vòng phút. " coi như là 1 encoder chạy 1 xung/ 1 vòng. Chắc đơn giản hơn đó Kidsolo. Tôi đâu có con encoder 600xung/ vòng đâu mà test. Nghèo quá anh ơi
    - Sẳn anh giải luôn giùm mình nhe anh Kidsolo.
    - Thanks

  2. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dùng proximity một vòng tạo ra 1 xung (có thể vậy - vì có thể là 2 hoặc hơn tùy ý thích). Đếm số xung trong thời gian 1 phút - đó chính là số vòng / phút đó bạn. Nghĩ là làm càng đơn giản về 1 vấn đề có nghĩa càng thông minh (hi)
    Giao lưu nhé KIẾN VÀNG KÝ SỰ email: Hidden Content

  3. #13
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kienplc Xem bài viết
    Dùng proximity một vòng tạo ra 1 xung (có thể vậy - vì có thể là 2 hoặc hơn tùy ý thích). Đếm số xung trong thời gian 1 phút - đó chính là số vòng / phút đó bạn. Nghĩ là làm càng đơn giản về 1 vấn đề có nghĩa càng thông minh (hi)
    - "Đây là câu trả lời cuối cùng của bạn". Và rất chính xác cho đề bài trên