Đăng Ký
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 13 của 13
  1. #11
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    Gắn cái công tắc hành trình hay là cảm biến quang, proximiti ... Khi nào nhấn stop thì kéo máy chạy về vị trí đó, khỏi cần encoder gì cả, ngon bổ rẻ ^_^
    - Chính xác là ngon bổ rẻ, nhưng thế có còn là tự động không bạn?

    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    Khi cần điều chỉnh thì dời cái cảm biến đi, nhung ma vi tri home thì chả ai điều chỉnh bao h
    Giải pháp này phải kết hợp vời giải pháp trên , nếu không quan trọng góc dừng chính xác, dao động 1 khoảng an toàn trong cơ khí. Có nhữing máy do tính chất công việc rất cần dời vị trí home=zero=0 , Ví dụ như đang dập khuôn nhỏ, độ dùng mở nhỏ để lấy khuôn ra. Khi thay ca hay yêu cầu thay khuôn lớn hơn thì phải tăng góc dừng để thao tác chứ. Tạm ổn phần "ngon bổ rẻ"
    - Còn phần cao cấp hơn như thay đổi góc dừng bằng HMI thì giải pháp ra sao? Các bạn thảo luận tiếp nào?

  2. #12
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ đa số các hệ thống dùng encoder inc thì đều phải có vị trí home để xác định vị trí đầu cho hệ thống khi hệ thống khởi động lên nếu vận hành thấy hệ thống không đúng vị trí thì cho nó về home, cho nên vị trí home phải tin cậy và nó thường là cảm biến cứng bên ngoài, còn vị trí bạn nói là vị trí chuẩn bị, cái đó buộc phải cài được theo yêu cầu vận hành, vị trí đó hoàn toàn có thể dùng thêm 1 cái cảm biến nữa, còn muốn thay đổi vị trí đó trên hmi thì chỉ có thể dùng encoder thôi, ^_^ hoặc đơn giản nhất là dùng absolut encoder nhưng bù lai giá hơi chát
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  3. #13
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    ^_^ đa số các hệ thống dùng encoder inc thì đều phải có vị trí home để xác định vị trí đầu cho hệ thống khi hệ thống khởi động lên nếu vận hành thấy hệ thống không đúng vị trí thì cho nó về home, cho nên vị trí home phải tin cậy và nó thường là cảm biến cứng bên ngoài, còn vị trí bạn nói là vị trí chuẩn bị, cái đó buộc phải cài được theo yêu cầu vận hành, vị trí đó hoàn toàn có thể dùng thêm 1 cái cảm biến nữa, còn muốn thay đổi vị trí đó trên hmi thì chỉ có thể dùng encoder thôi, ^_^ hoặc đơn giản nhất là dùng absolut encoder nhưng bù lai giá hơi chát
    - Bạn đã nêu ra đúng yêu cầu " Dùng HMI thay đổi góc ...."
    - Nhưng mình bổ sung 1 tí. nếu dùng Encoder Icrement thì cúp điện chương trình không biết góc độ dừng trước đó, giá thành rẻ. Và dùng Encoder Absolut, thì khí cup điện , bật lên giá trị dừng trước đó dược thể hiện chính xác

    =========================
    [email protected]