Đăng Ký
Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Post servor Amplifier MR-S2S-A báo lỗi : AL .E6

    Dear all
    Nhờ giúp đỡ
    Hiện nay bộ MR-S2S-A của minh đang báo lỗi AL . E6
    Mình đã thực hiện đấu lối các chân trong CN1B 15 ( EMG ) , 10 (SG ) , 16 ( LSP ) , 17 ( LSN ) , 20 ( SG ) với nhau nhưng bộ MR-S2S-A này vẫn báo lỗi AL .E6.
    Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
    congnt

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Dear Congtn.
    lỗi này do Anh đấu còn thiếu một thành phần vô cùng quan trọng nữa đó là chân CN1B 13(COM) và 3(VDD) lại với nhau để cấp chọn nguồn điều khiển cho mấy chân khác.
    Anh cứ thử đi đảm bảo là hết lỗi E6 .^^
    Thân.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dear Phongnhatdo
    Cảm ơn bạn đã giúp đỡ .
    Hiện nay minh mới nghiên cứu về điều khiển servo .Có khó khắn gì rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn và mọi người .
    Cho mình hỏi thêm :
    Đầu vào điều khiến xung thì vào chân nào của bộ MR-S2S-A .
    Thank you

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Dear Anh.
    - các chân nhận xung nằm trên CN1A là chân 3 và 2.
    Anh có thể tìm thấy sơ đồ trong instruction manual MR-J2S.
    Thân.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congnt Xem bài viết
    Dear Phongnhatdo
    Cảm ơn bạn đã giúp đỡ .
    Hiện nay minh mới nghiên cứu về điều khiển servo .Có khó khắn gì rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn và mọi người .
    Cho mình hỏi thêm :
    Đầu vào điều khiến xung thì vào chân nào của bộ MR-S2S-A .
    Thank you
    Chào bạn !
    Cấp xung thì trong manual ghi rất rõ mà tôi nhớ ko rõ lắm nhưng hình như là SD đó bạn !
    Mr.Boring !
    Email: Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Dear Phongnhatdo
    Hiện nay bộ MR-S2S-A của mình ko báo lỗi Al- E6 nữa rồi
    Và mình điều khiển nó quay được trên PC rùi .
    Mong nhận được sự giúp đỡ vấn đề sau đây .
    Mình muốn điều khiến nó bằng PLC ( PLC của mính FX1s ) .mình đã viết chuơng trình rồi xin hỏi phần đi dây điều khiển bộ MR-S2S-A
    mình được biết bộ MR-S2S-A trong chân CN1A có các pin 3(PP) ,2 (NP) , 13 (PG ) , 12 ( NG ) .nhóm này điều khiển chùm xung.
    vậy xin được việc đi dây điều khiển chúng như thế nào ?
    Thank you.

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congnt Xem bài viết
    Dear Phongnhatdo
    Hiện nay bộ MR-S2S-A của mình ko báo lỗi Al- E6 nữa rồi
    Và mình điều khiển nó quay được trên PC rùi .
    Mong nhận được sự giúp đỡ vấn đề sau đây .
    Mình muốn điều khiến nó bằng PLC ( PLC của mính FX1s ) .mình đã viết chuơng trình rồi xin hỏi phần đi dây điều khiển bộ MR-S2S-A
    mình được biết bộ MR-S2S-A trong chân CN1A có các pin 3(PP) ,2 (NP) , 13 (PG ) , 12 ( NG ) .nhóm này điều khiển chùm xung.
    vậy xin được việc đi dây điều khiển chúng như thế nào ?
    Thank you.
    Chào bạn!
    Trong manual MR J2S phần nối dây cấp xung và hướng cũng rất rõ rùi mà tạm tìm kỹ một chút là có mà
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...tBeHRIOnbStukQ
    bạn đọc trang 3-4 va 3-24 trở đi đã nói rất rõ.
    chúc thành công !
    Mr.Boring !
    Email: Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congnt Xem bài viết
    Dear Phongnhatdo
    Hiện nay bộ MR-S2S-A của mình ko báo lỗi Al- E6 nữa rồi
    Và mình điều khiển nó quay được trên PC rùi .
    Mong nhận được sự giúp đỡ vấn đề sau đây .
    Mình muốn điều khiến nó bằng PLC ( PLC của mính FX1s ) .mình đã viết chuơng trình rồi xin hỏi phần đi dây điều khiển bộ MR-S2S-A
    mình được biết bộ MR-S2S-A trong chân CN1A có các pin 3(PP) ,2 (NP) , 13 (PG ) , 12 ( NG ) .nhóm này điều khiển chùm xung.
    vậy xin được việc đi dây điều khiển chúng như thế nào ?
    Thank you.
    Đầu tiên cho mình hỏi là: bạn đang sử dụng PLC FX1S ngõ ra là relay hay transitor
    Nếu là relay thì m không có j để bàn nữa,nếu bạn sử dụng ngõ ra transitor thì bạn thử đấu như phía dưới mình hướng dẫn nhé
    bạn lấy 2 pin ngõ ra phát xung từ PLC. ví dụ: 2 ngõ ra phát xung từ PLC là Y0.1 và Y0.2
    1 đầu Y0.1 đấu vào Pin 3
    đầu y0.2 đấu vào Pin 2
    và COM của PLC đấu vào Pin 10
    Nếu có gì thiếu thì các pác bổ sung dùm mình
    Lần sửa cuối bởi jackychu, ngày 09-24-2012 lúc 02:32 PM. Lý do: bổ sung câu trả lời

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn bạn CHU ĐỨC TUYÊN đã giúp đỡ .
    Mình xin điều chỉnh lại 1 chút : đầu ra Y0 - pin 3 , Y4- pin 2
    như vậy mới ok.

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top