help về timer có nhớ
mình muốn tạo một timer co nhớ trong S7-300. khi trương trình timer dang đếm bị mất điện thì giá trị của timer sẽ đc lưu lại. khi cấp nguồn lại sẽ hoạt động từ thời điểm dừng đó.
moi người có thể giúp mình đc ko.
Lần sửa cuối bởi doanvanthoi, ngày 05-20-2011 lúc 04:38 PM.
-
-
Little PLC

cái này bạn sử dụng timer TON delay có nhớ nhé.
thân chào
-
-
a hiếu ơi. e thử rùi nhưng ko đc. con S7 300 này ko có timer như vậy. e ấn dừng nhưng nó vẫn cứ chạy suốt.
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
doanvanthoi
a hiếu ơi. e thử rùi nhưng ko đc. con S7 300 này ko có timer như vậy. e ấn dừng nhưng nó vẫn cứ chạy suốt.
Hình như dùng cái timer, S_ODTS ấy, là timer có nhớ mà
-
-
Thành viên cấp 3
không có mà anh . mấy con có nhớ khi mất điện chạy lại thì thanh ghi T word sẽ được set lại giá trị đặt của timer mà . chứ nó không chạy tiếp tục giá trị T word từ lúc mất điện
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
trison89
không có mà anh . mấy con có nhớ khi mất điện chạy lại thì thanh ghi T word sẽ được set lại giá trị đặt của timer mà . chứ nó không chạy tiếp tục giá trị T word từ lúc mất điện
nếu vấn đề liên quan đến mất điện thì hỏi vậy ko đầy đủ rồi, có cách để lưu các giá trị trong PLC dù có mất điện, xong không chỉ riêng timer đâu bạn
-
-
Thành viên cấp 2
k phai giu dau khi minh ngat dien no roi mo lai tac dong no mat lan nua thu xem
-
-
Thành viên cấp 4
bạn nói ntn vậy. S7_300 mà ko có loại này thì còn gì là nó nữa. chắc bạn làm sai rùi.
chịu khó xem lại xem ntn
-
-
Thành viên cấp 3
vâng . ở đây bạn ấy hỏi là khi đang chạy timer mà chân S chuyển xuống mức 0 rùi được tích cực mức 1 thì timer lại chạy lại từ lúc timer chuyển xuống mức 0 mà anh
-