Thời gian lưu trữ dữ liệu trong PLC S7-1200
- Thân chào các bro đã từng vọc qua con s7-1200
- Trong thực tế có các bạn nào đã từng test thử các dòng cpu của 1200. Thời gian thật, lưu trữ dữ liệu của nó là bao nhiêu giờ?
1/ Đầu tiên dữ liệu cần lưu trữ mà sống lâu nhất là trong thẻ nhớ của hảng Siemens. Chổ này bỏ qua không bàn
2/ Kế đó là vùng nhớ thời gian, Ngày , Giờ . Theo tài liệu của TIA là :Real time clock retention time 20 days, typ. / 12 day min. at 40 degrees C (maintenance-free Super Capicator). Tại chổ này rất cần kiểm tra thực tế tại các môi trường làm việc theo 3 tiêu chí.
a/ Nhiệt độ phòng
b/ Môi trường làm việc
c/ Điều kiện làm việc của CPU S7-1200
*** Thí dụ: Test CPU S7-1214C DC/DC/DC
a/ Nhiệt độ phòng 27°C đến 31°C , từ 17h ---> 7h . Và 20° đến 24°C , từ 7h ---> 17h
b/ Môi trường bụi cám, thức ăn gia súc, ẩm
c/ Làm việc 24/24 không tắt CPU
- Ngày tết lễ thì tắt nghĩ có thể từ 3 đến 10 ngày. Kết quả là phải cập nhật lại giờ hệ thống, chưa test thừ mấy ngày không cấp nguồn CPU thì mất giờ hệ thống? ****
3/ Các biến nhớ do người vận hành nhập vào . Thí dụ MV10=100, sau bao nhiêu giờ sau khi tắt máy thì biến MW10 còn giữ giá trị 100?
- Theo tôi nghĩ đây là 1 box cần thảo luận vả preview thực tế, giúp ích cho các bạn chuẩn bị cho các dự án mà mình đang cuẩn bị bắt tay vào làm
=======================