Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Question Đọc thời gian thực trên logo

    mấy bạn có ai biết cách đọc thời gian thực trên logo không chỉ cho mình với, giống như hàm Read_RTC trên PLC s7200 đó! thank các bạn!

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    ko có ai giúp mình với?

  3. #3
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    I. Các ứng dụng trong thực tế: - Báo giờ làm việc trong các công sở, trường học, bệnh viện hay cài đặt thời gian báo cho hệ thống thực hiện công việc bảo trì, thay mới các thiết bị.
    II. Các hàm thời gian thực:
    1) Hàm Seven-daytimeswitch:


    a) Mô tả: Chức năng này chỉ có trong Logo loại 230 RC và gọi tắt là khối đồng hồ (Clock).
    Mỗi khối đồng hồ có 3 cam thời cam thời gian điều khiển ngõ ra Q.
    Trong ví dụ này có:
    B01: N01 nghĩa là cam số 1 trong khối B01.
    Day: để chọn cácngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật.
    ON: thời gian mở (ngõ ra Q lên 1).
    OFF: thời gian tắt (ngõ ra Q xuống 0).
    Ngày trong tuần có thể chọn từng ngày như:
    Su (Sunday = chủ nhật), Mo (Monday = thứ hai), Tu (Tuesday = thứ ba), We (Wenesday = thứ tư), Th (Thusday = thứ năm), Fr (Friday = thứ sáu), Sa (Saturday = thứ bảy) hay chọn nhiều ngày liên tiếp như:
    Mo -- Fr (thứ hai đến thứ sáu)
    Mo -- Sa (thứ hai đến thứ bảy)
    Mo -- Su (thứ hai đến chủ nhật)
    Sa -- Su (thứ bảy đến chủ nhật)
    Thời gian mở ON và thời gian tắt OFF có thể chọn từ 00.00 giờ đến 23:59 giờ. Nếu chọn:----: ---- là không định thời gian mở và thời gian tắt.
    Trong Logo 230 RC có nguồn dự phòng cho đồng hồ nên khi mất điện đồng hồ vẫn hoạt động. Thời gian sử dụng nguồn dự phòng: 8 giờ nếu nhiệt độ môi trường là 40o C.
    Nếu chọn thời gian ON / OFF cho 3 cam trùng nhau nhưng khác thời điểm thì thời điểm ON / OFF sẽ theo cam nào có thời điểm chọn sớm hơn như ví dụ trong hình 3.14.
    b) Ví dụ: chúng ta muốn đèn sáng từ 6h30 đến 8h các ngày trong tuần; từ 3h10 đến 4h15 trong ngày thứ 3; từ 16h30 đến 23h10 các ngày thứ 7 và chủ nhật. Còn các giờ khác trong tuần thì đèn tắt.
    0983.398.372
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Các loại Logo có hỗ trợ Real-time clock là các Logo có chữ "RC" sau mỗi loại , không chỉ riêng 230RC .
    Ví dụ như : LOGO!24RC ; LOGO!12/24RC .
    Mr.KhaiNghiep

    Project Manager
    -------------------------------------------------------------
    KHAINGHIEP CO., LTD
    633/18/3 Le Hong Phong Str., 10 Ward , 10 Dist.
    Ho Chi Minh City, Viet nam
    Tel: +84 8 629 081 56
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Web : Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi khainghiepgroup Xem bài viết
    Các loại Logo có hỗ trợ Real-time clock là các Logo có chữ "RC" sau mỗi loại , không chỉ riêng 230RC .
    Ví dụ như : LOGO!24RC ; LOGO!12/24RC .
    bạn có test thực tế về thời gian thực của Logo chưa? Thí dụ: Sau lần c61p điện lần cuối cho tới lần cấp diện cho logo thì Logo còn lưu các giá trị ngày tháng không?

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    43
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    bạn vào phần mềm logo soft rùi châm cứu đi trên đó có hết đó. chúc bạn thành công

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    bạn có test thực tế về thời gian thực của Logo chưa? Thí dụ: Sau lần c61p điện lần cuối cho tới lần cấp diện cho logo thì Logo còn lưu các giá trị ngày tháng không?
    Một con LOGO có thời gian backup dữ liệu tối đa 80h kể từ lúc ngừng cung cấp điện cho LOGO , để nâng thời gian lưu trữ dữ liệu khi mất điện thì siemens có một option cho LOGO là : 6ED1056-6XA00-0BA0 ( LOGO! BATTERY CARD BUFFERING OF REAL TIME CLOCK UP TO 2 YEARS FROM ..0BA6 ) nâng thời gian lên đến 2 năm
    Mr.KhaiNghiep

    Project Manager
    -------------------------------------------------------------
    KHAINGHIEP CO., LTD
    633/18/3 Le Hong Phong Str., 10 Ward , 10 Dist.
    Ho Chi Minh City, Viet nam
    Tel: +84 8 629 081 56
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Web : Hidden Content

  8. Bài viết của "khainghiepgroup" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi quanghienspkt Xem bài viết
    bạn vào phần mềm logo soft rùi châm cứu đi trên đó có hết đó. chúc bạn thành công
    Trích dẫn Gửi bởi khainghiepgroup Xem bài viết
    Một con LOGO có thời gian backup dữ liệu tối đa 80h kể từ lúc ngừng cung cấp điện cho LOGO , để nâng thời gian lưu trữ dữ liệu khi mất điện thì siemens có một option cho LOGO là : 6ED1056-6XA00-0BA0 ( LOGO! BATTERY CARD BUFFERING OF REAL TIME CLOCK UP TO 2 YEARS FROM ..0BA6 ) nâng thời gian lên đến 2 năm
    - Sorry hai bạn, chưa hiểu ý tôi đặt ra là :tôi cần tổng hợp thực tế về thời gian thực và các biến trong Logo, chứ maual giả sử ghi 80 giờ , theo nhà sản xuất, nhưng thực tế từng môi trường hoạt động thì chắc chắn rằng sẽ khác so với tài liệu của nhà cung cấp
    - Thí dụ con Logo lưu giá trị ngày tháng là 80 giờ sau lần cấp điện lần cuối. Nhưng do làm việc trong môi trường có nhiệt độ 28°C đến 34°C , môi trường bụi cám gia súc, ẩm. Tôi test thực tế khoảng 50 giờ đến 60 giờ
    ========================
    [email protected]

  10. #9
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Hi, tôi thấy bạn đã test được 50 to 60 giờ.

    Nếu muốn lâu hơn, bên 200 có thêm card pin mở rộng, có thể sử dụng rất lâu. Nhưng logo!, tôi không biết. Không biết có card tương tự không?

    Thanks
    0983.398.372
    Hidden Content

  11. #10
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Hi, tôi thấy bạn đã test được 50 to 60 giờ.

    Nếu muốn lâu hơn, bên 200 có thêm card pin mở rộng, có thể sử dụng rất lâu. Nhưng logo!, tôi không biết. Không biết có card tương tự không?

    Thanks
    -Chỉ cần test trên con CPU Logo, chưa tính tới sử dụng những Modul mở rộng

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top