I. Các ứng dụng trong thực tế: - Báo giờ làm việc trong các công sở, trường học, bệnh viện hay cài đặt thời gian báo cho hệ thống thực hiện công việc bảo trì, thay mới các thiết bị.
II. Các hàm thời gian thực:
1) Hàm Seven-daytimeswitch:
a) Mô tả: Chức năng này chỉ có trong Logo loại 230 RC và gọi tắt là khối đồng hồ (Clock).
Mỗi khối đồng hồ có 3 cam thời cam thời gian điều khiển ngõ ra Q.
Trong ví dụ này có:
B01: N01 nghĩa là cam số 1 trong khối B01.
Day: để chọn cácngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật.
ON: thời gian mở (ngõ ra Q lên 1).
OFF: thời gian tắt (ngõ ra Q xuống 0).
Ngày trong tuần có thể chọn từng ngày như:
Su (Sunday = chủ nhật), Mo (Monday = thứ hai), Tu (Tuesday = thứ ba), We (Wenesday = thứ tư), Th (Thusday = thứ năm), Fr (Friday = thứ sáu), Sa (Saturday = thứ bảy) hay chọn nhiều ngày liên tiếp như:
Mo -- Fr (thứ hai đến thứ sáu)
Mo -- Sa (thứ hai đến thứ bảy)
Mo -- Su (thứ hai đến chủ nhật)
Sa -- Su (thứ bảy đến chủ nhật)
Thời gian mở ON và thời gian tắt OFF có thể chọn từ 00.00 giờ đến 23:59 giờ. Nếu chọn:----: ---- là không định thời gian mở và thời gian tắt.
Trong Logo 230 RC có nguồn dự phòng cho đồng hồ nên khi mất điện đồng hồ vẫn hoạt động. Thời gian sử dụng nguồn dự phòng: 8 giờ nếu nhiệt độ môi trường là 40o C.
Nếu chọn thời gian ON / OFF cho 3 cam trùng nhau nhưng khác thời điểm thì thời điểm ON / OFF sẽ theo cam nào có thời điểm chọn sớm hơn như ví dụ trong hình 3.14.
b) Ví dụ: chúng ta muốn đèn sáng từ 6h30 đến 8h các ngày trong tuần; từ 3h10 đến 4h15 trong ngày thứ 3; từ 16h30 đến 23h10 các ngày thứ 7 và chủ nhật. Còn các giờ khác trong tuần thì đèn tắt.
-
-
Thành viên cấp 1
Các loại Logo có hỗ trợ Real-time clock là các Logo có chữ "RC" sau mỗi loại , không chỉ riêng 230RC .
Ví dụ như : LOGO!24RC ; LOGO!12/24RC .
Mr.KhaiNghiep
Project Manager
-------------------------------------------------------------
KHAINGHIEP CO., LTD
633/18/3 Le Hong Phong Str., 10 Ward , 10 Dist.
Ho Chi Minh City, Viet nam
Tel: +84 8 629 081 56
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Web :
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
khainghiepgroup
Các loại Logo có hỗ trợ Real-time clock là các Logo có chữ "RC" sau mỗi loại , không chỉ riêng 230RC .
Ví dụ như : LOGO!24RC ; LOGO!12/24RC .
bạn có test thực tế về thời gian thực của Logo chưa? Thí dụ: Sau lần c61p điện lần cuối cho tới lần cấp diện cho logo thì Logo còn lưu các giá trị ngày tháng không?
-
-
Thành viên cấp 1
bạn vào phần mềm logo soft rùi châm cứu đi trên đó có hết đó. chúc bạn thành công
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
aubaoquoc
bạn có test thực tế về thời gian thực của Logo chưa? Thí dụ: Sau lần c61p điện lần cuối cho tới lần cấp diện cho logo thì Logo còn lưu các giá trị ngày tháng không?
Một con LOGO có thời gian backup dữ liệu tối đa 80h kể từ lúc ngừng cung cấp điện cho LOGO , để nâng thời gian lưu trữ dữ liệu khi mất điện thì siemens có một option cho LOGO là : 6ED1056-6XA00-0BA0 ( LOGO! BATTERY CARD BUFFERING OF REAL TIME CLOCK UP TO 2 YEARS FROM ..0BA6 ) nâng thời gian lên đến 2 năm
Mr.KhaiNghiep
Project Manager
-------------------------------------------------------------
KHAINGHIEP CO., LTD
633/18/3 Le Hong Phong Str., 10 Ward , 10 Dist.
Ho Chi Minh City, Viet nam
Tel: +84 8 629 081 56
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Web :
Hidden Content
-
Bài viết của "khainghiepgroup" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
quanghienspkt
bạn vào phần mềm logo soft rùi châm cứu đi trên đó có hết đó. chúc bạn thành công

Gửi bởi
khainghiepgroup
Một con LOGO có thời gian backup dữ liệu tối đa 80h kể từ lúc ngừng cung cấp điện cho LOGO , để nâng thời gian lưu trữ dữ liệu khi mất điện thì siemens có một option cho LOGO là : 6ED1056-6XA00-0BA0 ( LOGO! BATTERY CARD BUFFERING OF REAL TIME CLOCK UP TO 2 YEARS FROM ..0BA6 ) nâng thời gian lên đến 2 năm
- Sorry hai bạn, chưa hiểu ý tôi đặt ra là :tôi cần tổng hợp thực tế về thời gian thực và các biến trong Logo, chứ maual giả sử ghi 80 giờ , theo nhà sản xuất, nhưng thực tế từng môi trường hoạt động thì chắc chắn rằng sẽ khác so với tài liệu của nhà cung cấp
- Thí dụ con Logo lưu giá trị ngày tháng là 80 giờ sau lần cấp điện lần cuối. Nhưng do làm việc trong môi trường có nhiệt độ 28°C đến 34°C , môi trường bụi cám gia súc, ẩm. Tôi test thực tế khoảng 50 giờ đến 60 giờ
========================
[email protected]
-
-
Thành viên cấp 5
Hi, tôi thấy bạn đã test được 50 to 60 giờ.
Nếu muốn lâu hơn, bên 200 có thêm card pin mở rộng, có thể sử dụng rất lâu. Nhưng logo!, tôi không biết. Không biết có card tương tự không?
Thanks
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
Tommy
Hi, tôi thấy bạn đã test được 50 to 60 giờ.
Nếu muốn lâu hơn, bên 200 có thêm card pin mở rộng, có thể sử dụng rất lâu. Nhưng logo!, tôi không biết. Không biết có card tương tự không?
Thanks
-Chỉ cần test trên con CPU Logo, chưa tính tới sử dụng những Modul mở rộng
-