Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết

    Post Cấu hình vùng nhớ Retentive trong S7-200

    hi All.
    - hiện tại mình đang cần cấu hình vùng nhớ retentive cho vùng nhớ V để lưu các giá trị vào nó sau khi power loss.
    Khi power up nó sẽ load lại giá trị trước khi power loss.
    Mình xem trong manual thấy có phân config CPU có cho phép cấu hình vùng nhớ, nhưng kiếm trên Step7-microwin chả thấy đâu.
    Ai làm về phần này xin cho ít kinh nghiệm?
    thanks...
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    hi ALL.
    - Các bạn vào mục view--> system block trong đó cho phép các bạn cấu hình range memory after power loss.
    có 6 range các bạn tự tìm hiểu nhé....
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    268
    Thanks
    1
    26 lượt trong 18 bài viết
    if you do not need the clock, then you can
    also store the values in an EEPROM
    (integrated in PLC). This does not require
    any additional HW.
    To write to the EEPROM will create a DB.
    So your data must be in V-Memory.
    1. Use SMB31 & SMW32. Max. 4 Bytes can
    be written, you can use it several times.
    2. Use www.s7-200.net and load the
    library free of charge.
    3. If only a view data has to be stored,
    then you can write it to MB0..MB13 and
    select retentivity in the system block for
    this merker range. MB0 .. MB13 if
    retentiv, will be stred in the PLC internal
    EEPROM automatically.
    4. If you do not change the values during
    operation, means you set the values only
    one time, then you can also use MW and
    select PLC; Create DB from RAM. This wsill
    generate a DB with the complete V-
    memory.
    5. Use the battery to extend to 200 days.
    Please be carefull with writting to
    EEPROM. max. write cycles 100.000. So
    dont write to EEPROM in each cycle.!!!!!
    I hope this s.

    Trich automation.siemens.com

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    chú ý dòng này nhá
    EEPROM. max. write cycles 100.000. So
    dont write to EEPROM in each cycle.!!!!!