  1. #11
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    176
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Giờ mình xét trường hợp để motor servo quay tốc độ tối đa là 3.000 vòng/phút (chỉ xét đến trục motor, ko qua hộp số hay băng tải gì cả), độ phân giải encoder là 17 bit, FX1S sẽ phát xung 100K thì phải chỉnh tỉ lệ CMX/CDV = 8192/125, bạn thử xem có đúng ko?
    Chú ý : khi thử phải giữ chặt motor servo nhé
    Theo mình nghĩ để có tỉ lệ CMX/CDV = 1 quay motor với tốc độ 3000 vòng/phút thì bộ phát xung ~ 6.5 Mhz (ko tưởng)
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Hidden Content

  2. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cảm ơn bạn Panaco
    Rất đúng .Hiện này mình đặt CMX=64 , CDV=1 thì tốc độ quay gần đặt 3000 vòng/phút.
    còn để CMX/CDV = 1 mà muốn motor với tốc độ 3000 vòng/phút thì ko thể điều kiển được ( ko tưởng )
    Thank you .

  3. #13
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    87
    Thanks
    4
    7 lượt trong 5 bài viết
    Các anh có tài liệu về con MR-J2S-40A1 không em đang tìm mà nay thấy có bài này.

  4. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    chào bạn
    bạn có thế lấy từ đây
    http://vinacomelectric.com.vn/Portal...ionManual).pdf

  5. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    4 lượt trong 3 bài viết
    các bạn cho mình hỏi thêm,nếu servo chạy thuận rồi chạy nghịch với tốc độ khác nhau,số xung khác nhau,rồi muốn cho servo trở về vị trí ban đầu thì phải làm sao?giúp mình với!

  6. #16
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nak2010 Xem bài viết
    các bạn cho mình hỏi thêm,nếu servo chạy thuận rồi chạy nghịch với tốc độ khác nhau,số xung khác nhau,rồi muốn cho servo trở về vị trí ban đầu thì phải làm sao?giúp mình với!
    Bản thân bạn xuất xung ra thì bạn chính là ngươi quản lí số xung đó, cộng trừ đúng thì về đúng chỗ thôi mà
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  7. #17
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh ơi cho e hỏi tí..
    ví dụ: thông số CMX và CDV = 1 ==>1 vòng sẽ đc 131072 xung ( mặt định of động cơ)...giở e muốn nó phát ra 10000 xung trên 1 vòng thì e chỉnh thông số CMX và CDV sao mấy a

  8. #18
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2019
    Đang ở
    Vui lòng để lại câu hỏi trên diễn đàn.
    Bài viết
    59
    Thanks
    5
    7 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenthethai Xem bài viết
    anh ơi cho e hỏi tí..
    ví dụ: thông số CMX và CDV = 1 ==>1 vòng sẽ đc 131072 xung ( mặt định of động cơ)...giở e muốn nó phát ra 10000 xung trên 1 vòng thì e chỉnh thông số CMX và CDV sao mấy a
    Hi nguyenthethai,
    Đây là parameter cơ bản khi thiết lập tùy thuộc và phần cứng đang sử dụng. CMX và CDV là 2 hệ số biểu thị cho hộp số sơ cấp gắn trên trục chính servo và hộp số thứ cấp gắn vào đối tượng điều khiển như trục băng tải,.. cho nên khi thiết lập không có thông số cụ thể cho 2 parameter này mà cần tính toán để có thông số chuẩn xác chúc bạn thành công.
    cmx.PNG
    Lần sửa cuối bởi NguyenDu1511, ngày 04-12-2019 lúc 10:36 PM.
    Hội quán PLC Việt Nam " Nơi giao lưu offline và chia sẻ kỹ thuật" số 9, Tự Cường, Phường 4, Tân Bình, HCM

    Nguyễn Danh Dự
    Email: Hidden Content

  9. #19
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chao b! b cho m hỏi tính ntn để ra tỉ lệ đó vậy,m mói tìm hiểu về servo mitsu nên k rõ lắm.

  10. #20
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chia sẻ code truyền thông Modbus PLC Omron với biến tần các hãng
    Chia sẻ code truyền thông Modbus PLC Omron với biến tần các hãng Omron, Mitsubishi, Yaskawa, INVT, Hiconics, HD09(EDing), Ls-IG5A
    liên hệ sđt: 0985142295

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top