    Trích dẫn Gửi bởi nguyenthethai Xem bài viết
    anh ơi cho e hỏi tí..
    ví dụ: thông số CMX và CDV = 1 ==>1 vòng sẽ đc 131072 xung ( mặt định of động cơ)...giở e muốn nó phát ra 10000 xung trên 1 vòng thì e chỉnh thông số CMX và CDV sao mấy a
    Hi nguyenthethai,
    Đây là parameter cơ bản khi thiết lập tùy thuộc và phần cứng đang sử dụng. CMX và CDV là 2 hệ số biểu thị cho hộp số sơ cấp gắn trên trục chính servo và hộp số thứ cấp gắn vào đối tượng điều khiển như trục băng tải,.. cho nên khi thiết lập không có thông số cụ thể cho 2 parameter này mà cần tính toán để có thông số chuẩn xác chúc bạn thành công.