Thành viên cấp 1
CHo em hỏi về các ký hiệu Logic trong S7200
Dear cả nhà,
em có đọc tài liệu về thang máy theo link sau: http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/chuon...ay.347353.html
Nhưng khi xem thì có chút không hiểu về cách thể hiên của tác giả:
Trong chương trình điều khiển ở Network 1 thì I0.0 được nối vào khối (P) và được lưu trên M7.0, em không hiểu khối (P) này nghĩa là gì vì nếu là canh xung lên thì phải là |P| và em thấy là không định nghĩa được việc nó lưu trên M7.0.
Em mới vào nghề nên có nhiều câu hỏi ngu ngơ, mong các bác chỉ giáo giúp em.
Cám ơn các bác nhiều
-
-

Gửi bởi
babybk
Dear cả nhà,
em có đọc tài liệu về thang máy theo link sau:
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/chuon...ay.347353.html
Nhưng khi xem thì có chút không hiểu về cách thể hiên của tác giả:
Trong chương trình điều khiển ở Network 1 thì I0.0 được nối vào khối (P) và được lưu trên M7.0, em không hiểu khối (P) này nghĩa là gì vì nếu là canh xung lên thì phải là |P| và em thấy là không định nghĩa được việc nó lưu trên M7.0.
Em mới vào nghề nên có nhiều câu hỏi ngu ngơ, mong các bác chỉ giáo giúp em.
Cám ơn các bác nhiều
ở đây là lập trình trên S7 300 bạn à, nên nó là ̣̣̣̣̣̣̣̣̣(P) chứ không phải là l P l như bên S7 200, cái M7.0 đó để bạn thích thì mang đi khống chế gì đó, sau này khỏi dùng thêm (P) nữa, không thì cứ điền đủ vào thế, rùi k làm gì cả
Thân
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
khanh my
ở đây là lập trình trên S7 300 bạn à, nên nó là ̣̣̣̣̣̣̣̣̣(P) chứ không phải là l P l như bên S7 200, cái M7.0 đó để bạn thích thì mang đi khống chế gì đó, sau này khỏi dùng thêm (P) nữa, không thì cứ điền đủ vào thế, rùi k làm gì cả
Thân
Ra vậy hả, thanks bác khanh my về câu trả lời rất chi tiết nhé
-
-
Thành viên cấp 1
có gì bạn tìm hiểu thêm ở đây nha:
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:50 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu