    Update Firmware FM458 1DP

    Chào các Huynh,

    Có huynh nào biết cách update firmware cho module FM458 1DP (6DD1607-0AA2) không chỉ em với. Em tìm trên mạng mấy ngày rồi mà chưa biết cách làm. Trong catalog hardware của em chỉ có FM458 1DP V2.0, em muốn update lên v2.1 để đọc được phần cứng trong 1 chương trình của dây chuyền sản xuất trong công ty.

    Thanks.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bước 1: Tạo Project bình thường và tạo 1 station ( 300 hoặc 400 tuỳ bạn)
    Bước 2: Mở Hardware config ra
    Bước 3: Chọn Option chọn Update Catalog ( hoặc Install HW updates) là ok. Còn không tìm gói file GSD của module FM458 1DP về cài đặt là ok.

    Chúc thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thầy ơi em update rồi nhưng không được, tìm file GSD nhưng không thấy. Hix hix. Khi update xong em còn gặp phải 1 rắc rối nữa. Đó là, chương trình D7-SYS của em bị báo là : "The project contains objects of the software package 'D7-SYS', which cannot be edited because the software package is not installed or exists in an earlier version.", nên em không thể đọc chương trình viết bằng ngôn ngữ CFC được. em cài D7-SYS V7.0 cao hơn version của người viết ra chương trình (họ cài D7-SYS V6.2).
    Thầy có cao kiến gì .

  4. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    không thể đọc chương trình viết bằng ngôn ngữ CFC được
    Tốt nhất bạn nên cài PCS7 V8 là ok nhất. Cái này có thể cài trên Win7 64 bit ( bạn tôi đã test rồi và đưa tôi coi thì ok hết)