Đăng Ký
Kết quả 1 đến 7 của 7

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Jackie_oichi Xem bài viết
    mình đang làm bài giao tiếp giữa 2 plc s7-200 dùng free port. nhưng ko biết cách nhận dữ liệu thế nào. frame truyền có 4 byte. nhưng nó chỉ nhận dc 1 byte cuối. ai biết giúp mình với, cảm ơn nhiều lắm:o
    Cậu up chương trình lên coi nào ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. #2
    Jackie_oichi
    Guest
    đây là chương trình e viết, anh đừng cười nha. http://www.mediafire.com/?xgzccfpdmbt4l

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Jackie_oichi Xem bài viết
    đây là chương trình e viết, anh đừng cười nha. http://www.mediafire.com/?xgzccfpdmbt4l
    Tôi đã xem qua chương trình của bạn, nếu muốn đọc dữ liệu theo bảng từ mạng về PLC trong mạng freeport của S7 200. Bạn dùng lệnh RCV, còn cái SMB2 đó chỉ nhận đc 1 byte 1 thôi. bạn xem link http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=186&page=7 có tài liệu của thinbi nói về bit báo kết thúc khung truyền và ngắt 9 đó.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #4
    lacdaica123
    Guest

    giup minh voi cac pro oi

    viết chương trình truyền nội dung vùng nhớ từ MB0 đến MB10 trong PLC có địa chỉ 1 sang PLC có địa chỉ 5 và lưu vào vùng nhớ từ VB10 đến VB20 ( PLC sử dụng la s7-200) minh tinh su dung mang asi-i.nhung hinh nhu ko duoc.ban nao huong dan minh huong lam bai voi.thanks

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top