Kết nối Màn hình HMI TP177A với WinCC Flexible 2008
Hiện tại mình đang kết nối winCC Flexible 2008 với màn hình TP177A 6 inch, mình có 2 loại cáp : PC adaptor MPI/USB và PPI/USB , mình thử kết nối đến màn hình để lấy chương trình thông qua Chương trình Prosave thì đều OK, nhưng khi Tạo project trong Wincc Flexible2008 rồi down xuống nhưng không được, mặc dù đã tìm mọi cách và search trên mạng nhưng chưa có kết quả, mong các anh em nào đã làm về vấn đề này rồi, có thể hỗ trợ mình được không ?
Thank alot.X_X
-
-
Thành viên cấp 10
Ở HCM đem tới chỗ tôi giúp cho.Cái này hướng dẫn qua mạng hơi lằng nhằng.Vì liên quan đến set PG/PC và loại cáp đang xài nữa
-
-
-
-
Thành viên cấp 2
Cám ơn các Bác đã giúp đỡ, qua nhiều ngày hì hục nghiên cứu cuối cùng em đã kết nối được rồi. Nguyên nhân chính là bản Fimware hiện có trong con TP177A của em không tương thích với WinCC Felexible 2008 SP2, vì vậy em đã dùng Prosave trong Wincc Flexible 2008 để update lên firmware mới thì OK. Nếu các bạn nào gặp trường hợp này thì cứ thế mà làm nha.
À cho em hỏi các bác 1 cấu nữa nhé:
- Em chưa biết kết nối màn hình TP177A với PLC S-200 bằng cáp loại nào nhỉ?
- Và em nghe nói mô phỏng giữa WinCC Flexible với S7-200 phải kết nối qua PC Acesss, tuy nhiên em lại tìm thấy trên diễn đàn có đoạn Clip hướng dẫn kết nối trực tiếp giữa PLC s7-200 với WinCC Flexible nhưng khi làm theo clip này thì em lại không thể kết nối được, mong các anh chỉ giáo cho em với. Loại cáp mà em đang sử dụng cũng có mã y chang như trong clip.
Mong sự giúp đỡ của các anh!
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
YeuPLC
Cám ơn các Bác đã giúp đỡ, qua nhiều ngày hì hục nghiên cứu cuối cùng em đã kết nối được rồi. Nguyên nhân chính là bản Fimware hiện có trong con TP177A của em không tương thích với WinCC Felexible 2008 SP2, vì vậy em đã dùng Prosave trong Wincc Flexible 2008 để update lên firmware mới thì OK. Nếu các bạn nào gặp trường hợp này thì cứ thế mà làm nha.
À cho em hỏi các bác 1 cấu nữa nhé:
- Em chưa biết kết nối màn hình TP177A với PLC S-200 bằng cáp loại nào nhỉ?
- Và em nghe nói mô phỏng giữa WinCC Flexible với S7-200 phải kết nối qua PC Acesss, tuy nhiên em lại tìm thấy trên diễn đàn có đoạn Clip hướng dẫn kết nối trực tiếp giữa PLC s7-200 với WinCC Flexible nhưng khi làm theo clip này thì em lại không thể kết nối được, mong các anh chỉ giáo cho em với. Loại cáp mà em đang sử dụng cũng có mã y chang như trong clip.
Mong sự giúp đỡ của các anh!
Sơ đồ cáp kết nối :
Loại cáp bạn đang xài code là gì.Và bạn xem clip hướng dẫn nào?Add nick yahoo tôi,có thể tôi giúp được bạn: kidsolo1412
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 09-07-2012 lúc 02:35 PM.
-
-
Thành viên cấp 2
Hình như clip này của bác Post lên thì phải, Em dùng cáp MPI/USB,Order code:PC Adapter USB 6ES7 972-0CB20-0XA0
link bài viết: http://plcvietnam.com.vn/threads/177...177-voi-S7-200
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
YeuPLC
Cáp này connect 200 được.Bạn add nick toi kiểm tra xem.Có thể bạn set sai hoặc do winccflexible của bạn có vấn đề
-
-
Thành viên cấp 3
Đề nghị không vết bài lung tung nhiều topic
Xoá cảnh cáo
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-10-2013 lúc 01:10 AM.
-
-
Thành viên Mới
cho em hỏi làm sao để update firmware của TP177A lên được.
-
-
Little PLC
Bạn sử dung Prosave để thực hiện update firmware nhé.
Bạn làm tương tự backup nhưng chon thẻ update firmware.
Thân chào và chúc thành công
-