    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Rất tiếc rằng anh không giúp em đi thẳng vào vấn đề
    - Anh vẽ tặng em tấm hình dưới cho em hiểu 1 tí về Modbus, anh nghĩ chắc sẽ có 1 số anh cổ thụ giúp em đó
    - Thân, chúc thành công
    Hình của bác đẹp quá, em hỏi tí mấy cái thiết bị trong hình của bác đó ( nhiệt, servo, inveter ....) bác có thể nói về giải thuật thực tế để đọc nó dùng s7 200 chẳng hạn được không, cụ thể thì càng tốt để anh em chưa bít như em được hiểu sâu về vấn đề này.

    với một thiết bị thì không có gì để nói, nhưng với nhiều thiết bị nên làm như thế nào để việc đọc ghi được tốt, tránh những sự có như bị nghẽn, treo mạng....vv

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear Newbie,

    Trên mạng mình ko quan tâm nó là thiết bị j (đương nhiên thiết bị phải hỗ trợ chuẩn modbus) Master chỉ quan tâm đến địa chỉ mạng , giao thức truyền tốc độ (đại chỉ mạng sẽ khác nhau còn tốc độ, giao thức truyền thì giống nhau cho tất cả các thiết bị) và địa chỉ thông số bạn muốn read or write với S7-200 chỉ cần đảm bảo cùng 1 lúc bạn chỉ gọi (read hoặc wirite ) cho 1 thiết bị (giải pháp là lấy bit finish của thiết bị này vào làm điều kiện gọi hàm Modbus cho thiết bị kế tiếp như vậy chương trình sẽ ko bị lỗi

    Chúc bạn thành công
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    14
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi newbie Xem bài viết
    Hình của bác đẹp quá, em hỏi tí mấy cái thiết bị trong hình của bác đó ( nhiệt, servo, inveter ....) bác có thể nói về giải thuật thực tế để đọc nó dùng s7 200 chẳng hạn được không, cụ thể thì càng tốt để anh em chưa bít như em được hiểu sâu về vấn đề này.

    với một thiết bị thì không có gì để nói, nhưng với nhiều thiết bị nên làm như thế nào để việc đọc ghi được tốt, tránh những sự có như bị nghẽn, treo mạng....vv
    Trên các thiết bị slave bạn định địa chỉ và tốc độ truyền cho nó. Trên S7 200 bạn định vùng nhớ tương ứng cho từng thiết bị, sử dụng thư viện Modbus đã có sẵn của MicroWin để lập trình.