Đăng Ký
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 39
  1. #11
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Nâng lên V2 thì bắt buộc phải dùng thẻ nhớ 24M nha bạn,ko dùng 2M được,trên web siemens có 1 bài hướng dẫn cụ thể về vấn đề này rồi.
    đúng là simens có hướng dẩn hết ,nhưng mình muốn có ai đả thực tế làm thì ok hơn ,với lại firmware plc quan trọng lắm ,nếu mà theo hướng dẩn simens mình củng hiểutương đối cách làm nhưng cần thức tế là trên hết ,không phải 100% ai đọc tài liệu là làm ok hết đâu , nhiều khi củng bị trục trặc,mà lúc trục trặc firmware thì không biết chuyện gì nó sảy ra nửa .

  2. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    ok em hiểu, để em gởi mail cho anh hiển bên siemen viet nam, tại lúc đó anh hiển làm. em sẽ cho anh biết sau.

  3. #13
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    tình hình là Chúng ta vẫn có thể sài PC access Sp4 để kết nối với S7 - 1200 , PC access Sp4 kết nối qua plc s7-1200 các vùng nhớ DB,M,Q,I,... của PLC S7 - 1200 hơn nữa nếu bạn cấu hình thông qua Router thì PC access ok luôn
    mình vừa thử kết nối plc s7-1200 và opc PC access Sp4 qua internet ok luôn
    điều này giúp ta mở rộng khả năng cho các phần mềm scada như citect ,wincc ... kết nối với plc s7-1200

    trong trang web dien .com em co nghe a nói vậy, "plc s7-1200 và opc PC access Sp4 qua internet ok luôn" anh co thể nói rõ là anh kết nối như thế nào qua internet kg ah, tai em đang làm con plc s7-1200 , em đang giám sát nó qua mạng internet, em nghe nói cách sài pc access cũng hay, anh , để em thực hiện

  4. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh daocongdabl anh đã kết nối thành công s7-1200 với PC access với internet rồi hả, em thấy anh nói bên webdien.com con đường đó đi như thế nào vậy anh, mình có thể giám sát và điều khiển PLC s7-1200 trên mạng internet kg, em đam mê và đang làm nè

  5. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    bạn nguyenlethaidy có thể upload cách làm qua đoạn vidieo cho mình đi mail [email protected] ,mình làm xong cho bạn mượn ,bạn làm xong rồi trả lại mình gì đây là thiết bị của công ty nên không thể bán được
    anh xem clip nay ne , no chi up firmware do ok nhe
    http://www.youtube.com/watch?v=3RdV-...eature=related

  6. #16
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    cám ơn bạn đả gửi đoạn vidieo cách nâng cấp firmware cho s7-1200 ,nhưng mấy hôm trước đả nâng cấp rồi nhờ đọc tài liệu trên trang simens nên làm củng ok

    còn vấn đề kết s7-1200 với PC access qua internet thì bạn liên hệ mình nhe [email protected] mình sẻ trao đổi cụ thể hơn

  7. #17
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    tiện đây mình hướng dẩn anh em cách update firmware cho s7-1200 luôn nhe ,để tiện sau này khi nào cần là đem ra mà up

    -thứ nhất cần gói firmware tương ứng cho plc s7-1200 của bạn cần nâng cấp (có thể tải từ trang wed simens miển phí)
    -thứ 2 cần một thẻ nhớ simatic for s7-1200 24MB
    -sau khi đả có đủ 2 thứ trên rồi ,bạn cắm thẻ nhớ vào máy tính qua khe SD cad (kiểm tra xem thẻ nhớ có chương trình không ,nếu có xóa hết ,nhưng khuyến cáo không được fomat thẻ nhớ nhe .)
    -click đúp vào file firmware for s7-1200 vừa tải về và cho chạy,và chỉ dẩn đến đường dẩn là thẻ nhớ .
    -sau đó tắt nguồn plc s7-1200 và gắn thẻ nhớ vào plc và mở nguồn lên ,plc bắt đầu update firmware ,đèn xanh vàng trên plc sáng chớp qua lại ,và đợi khi nào đèn mant màu vàng sáng là xong quá trình update (khoản 1-3 phút) ,sau khi update firmware cho s7-1200 xong nhớ tắt nguồn plc ,và lấy thẻ nhớ ra ,sau đó mở nguồn plc lại và dùng ip tool s7-1200 kiểm tra xem firmware cho s7-1200 thế nào nhe ,
    khuyến cáo: nếu update firmware cho s7-1200 chưa thành công cứ update lại bình thường ,không chết cpu đâu mà sợ ,mình vừa làm mấy hôm cho cớn plc -1200 cpu 1214C AC/DC/RL từ firmware v1 lên firmware v2 chạy ầm ầm luôn.

  8. #18
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Không sao đâu bạn. mình làm hoài mà, vô tư đi...
    Lần sửa cuối bởi danh_vohoai, ngày 04-11-2012 lúc 10:12 PM.

  9. #19
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    cám ơn bạn ,mình làm được rồi mà

  10. #20
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    tiện đây mình hướng dẩn anh em cách update firmware cho s7-1200 luôn nhe ,để tiện sau này khi nào cần là đem ra mà up

    -thứ nhất cần gói firmware tương ứng cho plc s7-1200 của bạn cần nâng cấp (có thể tải từ trang wed simens miển phí)
    -thứ 2 cần một thẻ nhớ simatic for s7-1200 24MB
    -sau khi đả có đủ 2 thứ trên rồi ,bạn cắm thẻ nhớ vào máy tính qua khe SD cad (kiểm tra xem thẻ nhớ có chương trình không ,nếu có xóa hết ,nhưng khuyến cáo không được fomat thẻ nhớ nhe .)
    -click đúp vào file firmware for s7-1200 vừa tải về và cho chạy,và chỉ dẩn đến đường dẩn là thẻ nhớ .
    -sau đó tắt nguồn plc s7-1200 và gắn thẻ nhớ vào plc và mở nguồn lên ,plc bắt đầu update firmware ,đèn xanh vàng trên plc sáng chớp qua lại ,và đợi khi nào đèn mant màu vàng sáng là xong quá trình update (khoản 1-3 phút) ,sau khi update firmware cho s7-1200 xong nhớ tắt nguồn plc ,và lấy thẻ nhớ ra ,sau đó mở nguồn plc lại và dùng ip tool s7-1200 kiểm tra xem firmware cho s7-1200 thế nào nhe ,
    khuyến cáo: nếu update firmware cho s7-1200 chưa thành công cứ update lại bình thường ,không chết cpu đâu mà sợ ,mình vừa làm mấy hôm cho cớn plc -1200 cpu 1214C AC/DC/RL từ firmware v1 lên firmware v2 chạy ầm ầm luôn.
    Anh daocongdabl cho em xin file hướng dẫn update firmware được không ạ. Mail của em là [email protected]. Em cảm ơn anh. Nhân tiện em hỏi anh luôn về cách update firmware cho S7-300. Nó có giống với S7-1200 không ạ?
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top