Đăng Ký
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Bạn nên chuyển sang ET200M, ET200M dùng chung module với S7-300 nên dễ kiếm và dễ spare, cái này mình chuyển cho nhà máy rồi, chỉ cần cấu hình phần cứng lại thôi, địa chỉ giữ nguyên thì không phải sửa chương trình, chú ý tín hiệu analog của ET200L có loại dòng 2 dây và 4 dây để chọn cho phù hợp thôi.

  2. #12
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi ncrazy
    Mình đã kiểm tra trên trang web siemens vẫn còn sản xuất ET 200L với code như sau : 6ES7133-1BL01-0XB0
    đây là link tham khảo : http://support.automation.siemens.co...roupid=4000003
    Tuy nhiên mình không biết muốn mở rộng gắn thêm khố 16DO rời vào thằng này thì được hem vậy?

  3. #13
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    Dear profibus
    ^_^ ET200L có module vẫn đặt hàng được, có module đã dừng sản xuất, cái của bạn thì vẫn đặt hàng được nhưng tương lai sẽ dừng sản xuất hoàn toàn dòng này để thay thế bằng dòng ET200S, mình nghĩ bạn nên thay thế sớm đi, chứ bây giờ gắn vào sau này lại phải bỏ để chuyển sang cái khác thì tốn kém và mất công lắm.
    Lần sửa cuối bởi ncrazy, ngày 05-28-2012 lúc 05:36 PM.

  4. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    14 lượt trong 5 bài viết

    remote I/O PLC

    em đang tim hiểu về remote I/O của plc siemen. bác nào có tài liệu về cái này thì up cho em nhé
    thanks!

  5. #15
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Khi sử dụng remote I/0 thì hiện nay có khả nhiều giải pháp.

    1. Với PLC S7-300/400 thì đó là các bạn sử dụng các module ET200. Có rất nhiều loại ET và có cuốn manual dày khoảng gần 200 trang gì đó không nhớ rõ. Thông thường thì user chỉ biết tới ET200M trong khi có các dạng như L,S... Rồi có những dạng như ET kiểu như micro plc mà các bạn có thể lập trình.

    2. Với dòng sản phầm s7-1200 thì bạn có thể sử dụng logo như remote I/O.

    3. Có thể sử dụng S7-200 làm remote I/0 cho 300/400 thông qua chuẩn truyền thông Profibus.

    http://plcvietnam.com.vn/threads/691...lers-and-the-M

    http://plcvietnam.com.vn/forums/94-I...ge2?order=desc

    Bạn coi thêm về mục truyền thông nhé.

    Good luck
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #16
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    46
    Thanked 1 Time in 1 Post
    các bộ remote I/0 ngoài chức năng vào, ra các dữ liệu từ xa thì có còn chức năng nào khác nữa không các bác nhỉ?

  7. #17
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Thanks
    10
    11 lượt trong 11 bài viết
    Em chào các bác . em đang làm về ET200M . em cũng chưa hiểu cách cấu hình cho lem trong tia portal ạ . Các anh có thể chỉ rõ em với được k . vì Hệ thống có 1 cái module ET200M rồi . Em muốn thêm 1 cái nữa nhưng chưa biết cách cấu hình IP nên có gì các anh chỉ giáo em ạ. Em dùng S7-300 ạ

  8. #18
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vinh_indochina Xem bài viết
    Em chào các bác . em đang làm về ET200M . em cũng chưa hiểu cách cấu hình cho lem trong tia portal ạ . Các anh có thể chỉ rõ em với được k . vì Hệ thống có 1 cái module ET200M rồi . Em muốn thêm 1 cái nữa nhưng chưa biết cách cấu hình IP nên có gì các anh chỉ giáo em ạ. Em dùng S7-300 ạ
    Với Proifnet I/O thì điều quan trọng là Assign Name thì nó sẽ cũng cập nhật luôn địa chỉ IP cho Device nhé bạn.
    Còn bạn dùng S7-300/400/1200/1500 thì đều như nhau.

    Chúc thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #19
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Thanks
    10
    11 lượt trong 11 bài viết
    Vâng em cảm ơn anh hiếu. Em cũng đã làm được rồi. Chúc mọi người sang năm mới nhận được nhiều dự án và thành công hơn nữa!

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top